请教高人,盐炉的经济实用的测温及控制。进出产品周期快(约5min),要求精度高。
用S偶成本太高,用红外精度不好,且受现场环境影响变化太大,希望各位提供高见

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-11-13 01:43:17 | 显示全部楼层
长得大个,重量又轻的鸡好象不太好找吧?
综合考虑成本,有些不该省的东西是不能省的,比如:热处理控温系统。
不过话说回来,高温盐炉的控温一直是个难题,最常用的其实还是红外。以前我们用高温盐炉做工模具,红外测温,外加看火色。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-11-13 09:41:27 | 显示全部楼层
其实要说盐浴炉的热电偶使用寿命,主要是因为外管腐蚀所造成.红外测温确实受盐浴烟雾的影响,测量误差大.
针对高温盐浴炉,我们一般建议:
1.使用S偶,外面用普通外管,每1星期更换外管.根据现场使用,可缩短\延长外管使用周期.但一定注意别把外管用破了再换,S偶可就报废了.
2.用N偶,两只一起用,温度一但相差10度以上立即校温,更换温偏热偶.
3.使用盐浴炉专用热偶,但在我们使用过程中,都不太理想.
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-1-31 21:46:04 | 显示全部楼层
上海产光学高温计,方便便宜,操作得有经验,抽风必须好,测温才能准确.保持液面高度.
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-12-3 20:27:58 | 显示全部楼层
我们用的是S偶,管子很费,普通管连一天都用不到,专用管一周以内必须更换(单班5天工作制)氧化锆太贵,高铝陶瓷只能用于空气炉、燃气炉等没有骤冷骤热的,其他的:红外线的不准。。。。。。真不知道以后怎么发展,真空炉不能局部淬火,燃气粒子炉最高使用温度1100根本达不到,石墨粒子炉高温区有增碳趋势,电极寿命低,高速钢局部淬火大家都用什么炉子?测温系统?