各位朋友:请教一个问题,我的中频是100KW,频率是8000HZ,总的开关配置为600A的空气开关,但是在启动中频时经常跳闸
这是何解?

签到天数: 344 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-3-29 07:41:35 | 显示全部楼层
空气开关电流整定值过低,一般100KW,8000Hz应选1200A的空气开关。
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-3-29 19:00:57 | 显示全部楼层
按一般厂家的中频电源来说,600安空开余量应该还是很大的 ,如果确认开关没问题的话,重点查找电源的问题
1、你的中频有没有相应的过电流保护,整定值是否准确
2、你提到是在启动过程中,你的设备用来做什么,冷态启动时,短时内电流是很大的,但一般设备都有限流保护
3、中频电源如果采用晶闸管作为逆变管,8000HZ启动成功率是否能达到,逆变管直通电流很大
4、整流部分认相是否可靠,电源系统的紊乱会造成误触发,从而产生短路过电流