[求助] 热电偶S K型的是否必须要配置相匹配的补偿导线?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-9-25 18:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们一般做刃具,其盐浴炉淬火温度基本都是1100度以下,我们一直都用K型热电偶,最近接了一份高速工具钢的订单,
要求淬火温度1200度,我们临时购进俩根S型的热电偶,其在1000度的时候我们和K型的比较 发现温度偏差30度,
热电偶鉴定是合格的,我们试着分析原因,其原因有哪些?
谢谢老师指导!

该用户从未签到

发表于 2009-9-25 19:08:59 | 显示全部楼层
是要配相应的补偿导线的,不同的型号补偿导线不同的。S型的热电偶用SC型补偿导线,代号SC-GS

该用户从未签到

发表于 2009-9-25 20:06:18 | 显示全部楼层
补偿导线必须与热电偶的分度号一致, 同时提醒一下楼主一定要将的控温仪表输入配置也要改为S型.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-9-25 20:15:49 | 显示全部楼层
仪表和热电偶都是匹配的。可能补偿导线的问题,因为我仔细的排查了一下,补偿导线和热电偶的接线因为靠炉子较近,温度偏高,可能就是这个问题。
谢谢老师们的帮助,我会仔细排查补偿导线。

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-9-27 20:21:04 | 显示全部楼层
补偿导线,差不了这么多,可能是冷端补偿的问题,也就是仪表的外部温度太高,可以把仪表远离高温区。

签到天数: 2330 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-9-27 20:27:19 | 显示全部楼层
别说热电偶与补偿导线型号不一致会引起温度误差,就算用相同分度号的补偿导线,如果质量不好的(山寨货),同样会有很大误差.

该用户从未签到

发表于 2009-9-27 22:12:12 | 显示全部楼层
一定要用好的补偿导线,我建议你对炉子做一次系统误差校对。

该用户从未签到

发表于 2009-9-28 13:06:11 | 显示全部楼层
当然要多啊

B偶不需要的

该用户从未签到

发表于 2009-9-28 17:37:32 | 显示全部楼层
加QQ610970700
1200度,也可以用K型热电偶呀,你选用0-1300的K型热电偶就可以,别的仪表只要量程够就不用动了,这样成本没什么投入.

该用户从未签到

发表于 2011-7-6 15:06:36 | 显示全部楼层
是要配相应的补偿导线的,不同的型号补偿导线不同的。S型的热电偶用SC型补偿导线,代号SC-GS

签到天数: 216 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-7-22 08:58:03 | 显示全部楼层
仪表和热电偶都是必须要匹配的,你换了热电偶,仪表设置也要修改,补偿导线一要更换,还有最要的一点,买的补偿导线质量必须要好,质量好的补偿导线的2根线都是多芯的而且铜的,垃圾的就是单芯铝的。要是你买垃圾的单芯铝的补偿导线,你刚用的时候温度是差不多准确的,过几天温度就不准确了,大楷相差20-30度,应该比实际温度小20-30度。

该用户从未签到

发表于 2012-5-23 15:57:15 | 显示全部楼层
必须一致啊,我吃过亏的。

该用户从未签到

发表于 2012-5-24 11:15:49 | 显示全部楼层
╄→为谁动惢 发表于 2011-7-22 08:58
仪表和热电偶都是必须要匹配的,你换了热电偶,仪表设置也要修改,补偿导线一要更换,还有最要的一点,买的 ...

补偿导线一般为2种不同材料组成的,大多数是铜-铜镍合金。现在居然有铝的吗???JS太害人了。