[求助] 2604早晨温度碳势全部为零,急

[复制链接]

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-1-8 15:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
早上多用炉温度为0设定850,碳势也是零,仪表坏了吗,不知道是否带班动乱的,急呀

该用户从未签到

发表于 2012-1-8 17:31:17 | 显示全部楼层
温度输入部分出问题的可能性较大(硬件或者是仪表配置),碳势为零应该也是因为温度引起的。
看一下仪表接线图热电偶信号接在哪个插槽上,然后进入此通道检查是否有输入信号,显示的温度是否多少。当前的实际炉温应该可以从报警仪表上看到。看你的检查结果才能决定下一步怎么做。
另外,可以试试将热电偶输入端短接,看看显示的温度是否有变化。

签到天数: 99 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2012-1-8 17:38:01 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-1-8 17:31
温度输入部分出问题的可能性较大(硬件或者是仪表配置),碳势为零应该也是因为温度引起的。
看一下仪表接 ...

插槽以检查,防爆温度850,热电偶输入端短接没有作用

该用户从未签到

发表于 2012-1-8 18:27:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2012-1-8 18:47 编辑
明明 发表于 2012-1-8 17:38
插槽以检查,防爆温度850,热电偶输入端短接没有作用


温度和碳势控制应该用的是一个2604的不同回路吧?如果是的话,根据热电偶输入端短接没有作用和防爆温度是850来分析,说明温度控制还是起作用的,炉温能控制在850度。可能是仪表显示参数部分的配置动过了,进入INSTRUMENT - DISPLAY菜单,看一下UprDsp项选择了哪个参数,
需要检查的参数:
UprDsp:L1.PV
HomPag: Cycle Each Loop
Fn2Key:  View Loop

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-6-5 10:33:43 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-1-8 18:27
温度和碳势控制应该用的是一个2604的不同回路吧?如果是的话,根据热电偶输入端短接没有作用和防爆温度 ...

好专业啊。太厉害了!你把2604整体功能都研究过了是么?