热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 6417|回复: 13

[求助] 关于岛电FP23自整定

[复制链接]

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-1-18 11:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们单位有一块表FP23,已经自整定过了。
但是实际运行程序时,发现实际温度和设定温度仍然相差很大。我们程序要求到800度,程序到温后,实际温度才740多,相差近60度。按理说已经自整定过,就不应该相差这么多了啊?
如果自己设定pid值,那就更不靠谱了啊?

该用户从未签到

发表于 2012-1-18 11:43:09 | 显示全部楼层
这种现象发生在程序的升温段还是保温段?是空炉还是装炉的运行结果?

签到天数: 2330 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-1-18 11:48:39 | 显示全部楼层
升温程序跟自整定是两个概念
可能是你所设置升温程序留的时间不够长,炉子来不及加温。
不合适的PID参数也会导致炉子实际功率不足。

该用户从未签到

发表于 2012-1-18 12:33:06 | 显示全部楼层
stove 发表于 2012-1-18 11:48
升温程序跟自整定是两个概念
可能是你所设置升温程序留的时间不够长,炉子来不及加温。
不合适的PID参数也 ...

还有一种可能是装炉量超出额定装炉量太多,延长了升温时间。

该用户从未签到

发表于 2012-1-18 15:54:15 | 显示全部楼层
23比原先的21性能差多啦 ,另外看一下炉子的加热功率是不是不够,如果功率够的话 PID还是可以调一下不至于结果这么差

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-1-25 13:58:09 | 显示全部楼层
你升温速率是多少,如果你升温的速度过快,偏差也会很大的。建议尽量慢一些,对加热器也有好处,一分钟12度左右就好了。不要太快了。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-2-7 10:25:34 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。
首先出现这种问题是在升温阶段。其次炉子的加热功率没问题,肯定是程序控制不当造成的。装炉量也很小,也就20%左右吧。
程序规定从室温升到800度用2个半小时,按说升温速度不快。
同样的炉子,以前的控温表不是可编程的,就是那种直接定好温度,按开关的那种,从室温升到800不到2小时就够了。

该用户从未签到

发表于 2012-2-9 23:32:19 | 显示全部楼层
FP23里面有一个跟踪平台,你加个时间和温度进去,你试试看,在干活时在做个系统精度看看

该用户从未签到

发表于 2012-3-30 18:30:04 | 显示全部楼层
是不是电偶型号没选对

该用户从未签到

发表于 2012-3-31 17:44:42 | 显示全部楼层
第一,自整定必需在保温段才可以,如果发生在升温段也要处在“HOLD”状态;
第二,检查定值和程序升温所选择的PID组号,并检查相应PID组参数中O_H参数,输出功率应该设为100%;
第三,如果只是温度跟随不好,可以考虑改变超调抑制参数。
整定了这么多次,不管别人信不信,我还是非常相信FP23能自整好。

签到天数: 94 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-3-31 22:23:08 | 显示全部楼层
1   检查一下热电偶  
2   校正一下表的准确度   注意误差   
估计是这两方面的问题比较大
也可以换一块表试试

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-5-3 14:02:26 | 显示全部楼层
同意楼上。这个问题可以这样去判断,你在升温的时候,去观察一下输出的百分比,尤其是在接近你设定温度的时候,是否都是或者接近100%,如果是的话,那么就是升温速度你设定的太快了。而你说过,在用不可编程的仪表的时候,升温2小时没有问题,所以按说不是设置的太快,但是,也有可能电阻丝老化,使得电阻值加大,所以整炉子的功率会变小了,这些都有可能,当然这个问题你可以看一下炉子上的电流表,看电流是不是和原来一样大。第二,你去看看仪表的PID做了限幅没有?如果都不是,你可以试着去减小一下I这个值。减小I,可以加速响应的。但是也不能减小的太多,不然会过冲。
另外,对于自整定,仅仅是给出了一个大致的参数,真的要去实现系统的稳定,还需要微调一下PID

该用户从未签到

发表于 2012-5-3 13:27:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 银河星光 于 2012-5-3 13:31 编辑

发表于 2012-12-18 15:18:13 | 显示全部楼层
学习了!!!群里高手不少!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-1 07:38 , Processed in 0.054542 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表