找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4553|回复: 6

[求助] 关于多用炉的问题

[复制链接]

签到天数: 118 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-9-26 20:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
保护气氛多用炉的碳势不稳定如何调节?

签到天数: 1413 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-9-27 11:45:08 | 显示全部楼层
你们的多用炉没有这方面的控制么?
回复

使用道具 举报

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-9-27 14:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
是曲线波动大吗?根据波动程度适当调节空气流量和渗碳剂流量来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

签到天数: 118 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2013-9-30 16:58:09 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-9-27 11:45
你们的多用炉没有这方面的控制么?

我是刚接触的,就是碳势一下冲的很高报警后然后又自己慢慢降到下限,频繁波动,有什么方法调了波动小没有!?谢谢
回复

使用道具 举报

签到天数: 118 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2013-9-30 16:59:46 | 显示全部楼层
花前月下暖love 发表于 2013-9-27 14:58
是曲线波动大吗?根据波动程度适当调节空气流量和渗碳剂流量

没注意曲线,就是显示屏上的碳势忽高忽低!而且波动很大!
回复

使用道具 举报

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-9-30 19:51:26 | 显示全部楼层
徐世杰 发表于 2013-9-30 16:59
没注意曲线,就是显示屏上的碳势忽高忽低!而且波动很大!

空气流量太大导致一通空气碳势骤降、然后渗碳剂流量太大一通急升!把空气流量适当调小、渗碳剂流量调小就OK了
回复

使用道具 举报

签到天数: 118 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2013-9-30 23:05:33 | 显示全部楼层
花前月下暖love 发表于 2013-9-30 19:51
空气流量太大导致一通空气碳势骤降、然后渗碳剂流量太大一通急升!把空气流量适当调小、渗碳剂流量调小就 ...

有道理,明天去试试!
回复

使用道具 举报