[求助] 外接电源线烧断的原因

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-3-3 21:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
普通井式电炉的外接电源线,靠近炉口的接线柱容易烧断,靠下的部分情况就好一些。
(上层的电线易烧断)不明白为什么?请帮助解答。

签到天数: 119 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-3-3 21:56:16 | 显示全部楼层
回复 1# 清风伴我行


    这个跟炉子的散热有关系,也就是你的炉子保温性能不是很好。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2082 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-3-3 22:08:55 | 显示全部楼层
“这个跟炉子的散热有关系,也就是你的炉子保温性能不是很好”
赞同!再检查一下上区电阻丝引出孔、上区电流、炉温均匀性等情况。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-3-3 22:35:30 | 显示全部楼层
电线的载流量是和温度有关系的,在温度较高的环境下使用,其载流量减小并发热,因此温度较高的接线处易发热而烧断。炉子保温性能不好,热量向上移动,使上层的电线易烧断。
另外,接线处需紧固牢靠,若有松动也会发热烧断接线柱或者附近的电线。

评分

参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-3-7 20:19:30 | 显示全部楼层
1.密封和炉子的保温性能可能有问题(一般概率很低);
2.电流过大,线的承载不够过热(一般概率很低);
3.线与引出棒接触不好(一般概率很大);

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
周建国 + 5 感谢支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-3-7 22:53:42 | 显示全部楼层
引出孔多塞点棉 或者线那里多放点石棉布
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-3-9 15:12:24 | 显示全部楼层
回复 6# gogo119dj


    引出棒和电源线的链接没问题,因为上层的易断所以格外注意是否连接牢固。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-3-9 15:22:03 | 显示全部楼层
是不是你的线承载不够啊,才烧烂了