[求助] 500KW中频机要选多大的铜线?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-11-13 18:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
500KW中频机要选多大的铜线?

签到天数: 282 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-11-14 12:06:07 | 显示全部楼层
请楼主说明下,是用在什么部位的铜线?
回复

使用道具 举报

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-11-15 10:26:54 | 显示全部楼层
什么铜线啊???不懂!!!!!
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-11-16 15:28:19 | 显示全部楼层
是500KW设备的电源进线
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-11-16 15:29:07 | 显示全部楼层
要用几平方的铜线做进线?
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-11-26 10:31:49 | 显示全部楼层
至少要500平方铜缆,要看你的运行方式及环境条件