[求助] 中频淬火感应电压有多高

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-5-25 16:03:15 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
根据图纸一点点的测,肯定能知道什么地方漏电的。首先是三相电源进来,经过整流变成直流,然后再逆变为中频,再经过变压器输出。直到感应加热线圈。变压器出来的感应线圈,因为是隔离的,你摸任何一端都不会电人。变压器前面的部分,你摸任何地方都会电人。你用万用表电阻档测量一下,一头接电你的那个地方,另一头接变压器前级,看看电阻是不是为无限大?如果不是,就是前级有地方漏电了。然后再测量变压器后级,看看电阻值。最后逐点的排查,看什么地方漏电。我在唐山现场做红外测温仪的温度控制时,遇到过这个问题,电人的地方与一个旁边的铁架子的电压是100多V。最后查的感应线圈的一端与铁架子有接触了。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-5-26 17:00:31 | 显示全部楼层
中频淬火有直接输出到感应圈的和经变压器匹配隔离后输出到感应圈的两种。你先看看是哪一种?如果是直接输出的,那感应圈上任何一点都会电人,而不是麻人了。一定要注意安全!如果是经过变压器隔离后才到感应圈的,如果变压器的绝缘有做好,理论上是不会麻人的,因为感应圈上对地没有电压。但是,淬火的场地环境往往比较恶劣,有水汽、灰尘等等,他们会破坏变压器的绝缘,从而使变压器的付边带电,那就会麻人了,如果绝缘破坏得很厉害,那就会电人了!所以,你只要检查一下变压器的绝缘就可以。检查绝缘不能用万用表,因为万用表的测试电压太低,只有1.5V,是测试不出来的,或者说是测试不准的,一定要用500以上的兆欧表(俗称摇表)来测试。以上意见仅供参考,祝你早日查出原因!
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-5-31 11:34:05 | 显示全部楼层
对机床接个地线就可以了。
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-6-1 11:21:56 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2012-5-31 11:34
对机床接个地线就可以了。

如果漏电不是很厉害,接个底线也许可以,但是如果漏电厉害,接上的地线会马上烧红,甚至烧断,或者引起保护的空气开关跳闸。所以,稳妥是方法还是先查清楚原因再做处理。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-6-1 11:39:11 | 显示全部楼层
我们这里电工说了,只是瞬间电压,不过电压很高?
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-6-1 22:52:44 | 显示全部楼层
一定是淬火变压器的初级与次级绝缘出问题了,去查吧。包你找到问题。
回复

使用道具 举报