[求助] 网带炉升温三区不一样怎么处理?

[复制链接]

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-5-18 07:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
网带炉升温时有三个区,头尾两个区在800度左右,中间那区只有700度左右,请问是什么原因造成?如何处理?谢谢!

该用户从未签到

发表于 2012-5-18 07:53:32 | 显示全部楼层
要现场看了才知道。三区都是连一起的应该不会差这么多吧。把热电偶和温控表全换了

签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-5-18 08:43:32 | 显示全部楼层
一般情况是两头低,中间高才对,你这个中间低,两头高,肯定中间的热电偶有问题,从炉门口观察下.

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2012-5-19 13:08:29 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-5-18 08:43
一般情况是两头低,中间高才对,你这个中间低,两头高,肯定中间的热电偶有问题,从炉门口观察下.

谢谢!问题已解决,原来是温控电流表接触不良,电流表没动作(指针不动),拧紧后指针能动,温度重新升上去。

签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-5-19 15:22:32 | 显示全部楼层
yangaotu 发表于 2012-5-19 13:08
谢谢!问题已解决,原来是温控电流表接触不良,电流表没动作(指针不动),拧紧后指针能动,温度重新升上 ...

温控表与电流表是两码事,我猜是你的温控表上的控制回路线松了.

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2012-5-20 13:33:09 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-5-19 15:22
温控表与电流表是两码事,我猜是你的温控表上的控制回路线松了.

对,是控制柜上的表松了,呵呵 !