热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 3170|回复: 16

[求助] 时效炉升温过程温度上下波动,不知道是什么原因,求指点

[复制链接]

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2015-1-21 16:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
这个现象有时有,有时没有,程度也不一样,不知道哪里出了问题

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 63 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2015-1-21 16:23:20 | 显示全部楼层
这个应该是PID参数有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2015-1-21 16:38:22 | 显示全部楼层
xxy1012 发表于 2015-1-21 16:23
这个应该是PID参数有问题

你好,能具体点吗?应该怎样自整定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2015-1-22 05:55:34 | 显示全部楼层
子非鱼 发表于 2015-1-21 16:38
你好,能具体点吗?应该怎样自整定?

说明书看下有这个工能
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-1-22 11:13:01 | 显示全部楼层
什么加热方式的时效炉啊?炉内空间多大?多少吨的炉?时效产品的壁厚,摆放形式,都会有影响望具体说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2015-1-22 15:05:32 | 显示全部楼层
电阻带加热的台车炉,有效工作空间1800×1800×1000mm,1000KG,循环风机18.5KW,产品壁厚大概10mm,铝合金罐体
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-1-22 19:25:11 | 显示全部楼层
真空炉也有这个额,是否电子点位差计
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 54 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2015-1-22 19:25:33 | 显示全部楼层
用什么仪表控制                                 
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2015-1-22 22:27:17 | 显示全部楼层
我确认是PID的问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2015-1-23 10:33:35 | 显示全部楼层
Christopher 发表于 2015-1-22 22:27
我确认是PID的问题,

问题找出来了,是固态继电器上面散热的问题,过热断电
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 162 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-1-23 12:27:46 | 显示全部楼层
固态继电器的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2015-1-23 13:27:55 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2015-1-23 12:27
固态继电器的问题?

是啊,太脏了,散热不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-1-24 08:28:48 | 显示全部楼层
热处理炉子低温度加热温度冲击产生,如果用1000瓦电阻丝加热就不会这样。:lol:'(
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-1-24 09:19:37 | 显示全部楼层
wuchengwei 发表于 2015-1-24 08:28
热处理炉子低温度加热温度冲击产生,如果用1000瓦电阻丝加热就不会这样。

理解不了,求详细指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2015-1-26 16:10:06 | 显示全部楼层
yanfei2012 发表于 2015-1-24 09:19
理解不了,求详细指教!

不是的,就是固态继电器的一个散热风扇坏了,换上就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-1-27 11:25:27 | 显示全部楼层
子非鱼 发表于 2015-1-26 16:10
不是的,就是固态继电器的一个散热风扇坏了,换上就好了

不是对你说的,是说我上贴引用的话理解不了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 322 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-1-29 19:54:50 | 显示全部楼层
固态继电器上的风扇有的功率太小  质量也不稳定  建议用户自己在配电柜上在按一个比固态继电器上的风机大一点的风机做循环风冷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-6-5 21:38 , Processed in 0.057370 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表