找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 9874|回复: 29

[求助] 网带式连续炉超温

[复制链接]

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-8-5 11:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
网带式连续炉,电阻丝加热,有马弗罐,共分5个区。最近使用第4区温度总是超出设定温度20-30度。两台一样的设备问题也一样。求同行指点,谢谢。

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-8-5 11:44:16 | 显示全部楼层
建议电工检查一下电阻丝接线,和检验一下热电偶是否存在问题。
再者就是可以通过观察口观察炉内工件的颜色,大致可以判断出炉内的实际温度。如果确实是超温,就检查以上两点就可以。
个人见解,高手发表一下意见,提出其他影响因素!
回复

使用道具 举报

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2009-8-5 14:20:37 | 显示全部楼层
热电偶换过新的,电阻丝接线电工也检查过,但不知是否可靠。第四区升温到设定温度后一直处于断电状态(因为仪表一直显示超温)。
回复

使用道具 举报

签到天数: 420 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-8-5 15:38:21 | 显示全部楼层
1、检查风扇状态
2、校正、检查3区的温度,可能是4区超温的影响因素
回复

使用道具 举报

签到天数: 420 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-8-5 15:40:54 | 显示全部楼层
如果两台一样的设备问题也一样,那么4区的功率分布是否合理?调整4区的仪表设定值,降低输出功率,试验一下
回复

使用道具 举报

签到天数: 1535 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-8-5 15:58:25 | 显示全部楼层
检查前面两区的热电偶位置或更换前面两区的热电偶.
回复

使用道具 举报

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2009-8-5 17:13:05 | 显示全部楼层
是不是说3区热电偶测温不准确,实际温度偏高,而影响了4区的温度吗?
回复

使用道具 举报

签到天数: 420 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-8-5 17:19:04 | 显示全部楼层
如果两台一样的设备,问题也一样,应该是系统的问题,检查仪表的设定值,输出比率。
3区热电偶测温不准确,实际温度偏高,也会影响了4区的温度,
回复

使用道具 举报

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-8-5 22:08:03 | 显示全部楼层
2个炉一个单位的吗?
回复

使用道具 举报

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2009-8-6 09:01:19 | 显示全部楼层
回9楼:两台设备是一个单位的,但是以前使用是正常的,就是最近才出现此情况。
回复

使用道具 举报

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-8-6 09:30:44 | 显示全部楼层

回复 10# 孙家见 的帖子

电阻丝有无更换过?
回复

使用道具 举报

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2009-8-6 09:58:32 | 显示全部楼层
电阻丝换过
回复

使用道具 举报

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-8-6 11:41:08 | 显示全部楼层
用铠装热电偶、电子电位差计检测一下每个区的实际温度,看看和仪表显示的温度的差别,如果差别大请用PID整定一下,如果差别小可以调整补偿值。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-8-16 09:42:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 lrzjs 于 2010-5-3 19:58 编辑

可以的话 我可以帮你去看看啊       电阻丝是没关系的    主要的控温表的问题
    手机:136657****
回复

使用道具 举报

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2009-8-16 10:44:36 | 显示全部楼层
请问14楼尊姓大名啊,我在重庆壁山,方便过来吗?
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-8-18 16:01:36 | 显示全部楼层
主要是热电偶和温控仪表的问题。
回复

使用道具 举报

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-8-18 21:47:07 | 显示全部楼层
会这么巧吗..两台炉的热电偶和温控仪表同时出问题
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-8-19 00:03:06 | 显示全部楼层
1、检查风扇是否工作,以及风扇叶片是否掉了,
2用铠装热电偶、电子电位差计检测一下每个区的实际温度调整补偿值
回复

使用道具 举报

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-8-19 14:10:25 | 显示全部楼层

回复 18# gmy3517 的帖子

马弗炉应该没有风机吧
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-8-19 14:28:17 | 显示全部楼层
换电阻丝的时候是不是拆过马弗?检查是不是把马弗板装反了?排除了炉子再查仪表!