热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5684|回复: 14

氧探头问题 急!!

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-6-1 21:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
现在我们的渗碳炉氧探头出现氧毫伏值升不上去 有时升到700MV左右又降下去了,以为是氧探头的问题 ,从别处借了了一个氧探头,也是出现这样的问题,请各位专家帮忙分析是什么问题??谢谢各位了!!!!

签到天数: 1081 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2011-6-1 21:56:19 | 显示全部楼层
看看氧探头的烧炭空气电磁阀有没有坏?

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-6-1 22:00:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 cnszgong 于 2011-6-1 22:01 编辑

炉温多少 ?参比气流量  ,参比气管路检查过没
还有最好说明一下你用的设备、碳控仪表类型

签到天数: 115 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-6-1 22:01:41 | 显示全部楼层
回复 1# 刘成景


    根据渗碳火苗或定碳分析得出炉内的实际碳势为多少,如果实际碳势高于显示值,那么如果不是探头异常,那么有可能就是气氛或参比气供应或设备漏气或探头线路异常。

该用户从未签到

发表于 2011-6-1 22:02:03 | 显示全部楼层
检查参比气是否工作正常,应保证一定流量进入探头。碳控仪配置应该没人动过吧?

该用户从未签到

发表于 2011-6-1 22:57:39 | 显示全部楼层
积碳太多,烧炭黑吧。

该用户从未签到

发表于 2011-6-1 23:25:18 | 显示全部楼层
最好是提供详细的状态,才好分析情况,如:多少温度下,渗碳剂滴注了多常时间,碳势豪伏数上不去。
直接用万用表直流2豪伏挡量下探头,是不是数值也是700多豪伏,要是和碳控仪上的一样,那就是炉内的气氛还比较低,在等等观察下。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-6-9 17:03:30 | 显示全部楼层
谢谢大家啦  仔细检查了一下 发现参比气不通了  。再次谢谢各位的帮助!!

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-6-10 13:23:06 | 显示全部楼层
回复 8# 刘成景


   参比气不通应该很容易发现啊,还用仔细检查?

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-6-10 22:39:49 | 显示全部楼层
哈哈,还急的像猴似的。

签到天数: 216 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-7-20 09:42:56 | 显示全部楼层
个人认为是以下原因
1.毫伏显示器
2.放大器
3.线路
4.炉内气氛

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-8-8 13:37:18 | 显示全部楼层
炉子漏气没有?
平衡空气是不是打在手动?
炉子的球阀是不是打开了?
炭控仪是不是参数调整过了?

该用户从未签到

发表于 2012-3-9 18:15:02 | 显示全部楼层
氧毫伏值上不来最常见的可能就是参比空气不畅,

该用户从未签到

发表于 2012-7-27 10:52:38 | 显示全部楼层
日常维护很重要,  刘成景 先生用的是哪家的氧探头?

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-8-21 18:56:44 | 显示全部楼层
这个也学习了,以后能用到,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册