找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
楼主: wkee

[讨论] 大家来看看这两个图,帮我找找性能不合格原因

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2014-5-12 19:03:11 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
wkee 发表于 2014-5-12 17:15
我们这就是大锻件调质,调质一般就是淬不透,所以取得表面试样,如果取心部,基本上冲击功就个位数!

    我认为12楼的看法是完全正确的,因此建议你在淬火状态就检测一下淬火硬度,最好在55HRC以上,50HEC也好保证材料在淬火阶段获得足够数量的马氏体,限制贝氏体和屈氏体等其它不良组织的数量,淬火阶段冷却速度掌握好了基调就定好了,下一步只考虑回火问题了。
   除了以上问题或许还需虑及试样的切割制作的方向,也就是冲击试块缺口与材料的热加工流线和带状分布方向的关系。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
问学 + 10 感谢参与!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-5-13 11:13:47 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-5-12 19:03
我认为12楼的看法是完全正确的,因此建议你在淬火状态就检测一下淬火硬度,最好在55HRC以上,50HEC也 ...

按照高工的理解思路就是,淬火温度,保温时间,冷却速度,回火温度这个顺序。而最有可能则是冷却速度了吧?因为淬火温度,保温时间一样,回火温度20度左右的影响应该不会很大,而冷却速度的快慢可以直接影响组织。不知这样的推断是否正确?
回复

使用道具 举报

签到天数: 107 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-5-13 11:23:22 | 显示全部楼层
完全同意楼上观点,后面发的图片明显有B氏体,说明冷却有问题。
试样加工,局部缺陷(夹杂)等也完全能够造成你所述的差异。
回复

使用道具 举报

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2014-5-13 11:33:04 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2014-5-13 11:23
完全同意楼上观点,后面发的图片明显有B氏体,说明冷却有问题。
试样加工,局部缺陷(夹杂)等也完全能够造 ...

黑白相间的部分是贝氏体吗?因为取得是比较明显的位置,而且我没有看见羽毛状啊,难道是回火造成的效果吗?
回复

使用道具 举报

签到天数: 608 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-5-13 13:11:29 | 显示全部楼层
我个人观点:
    冲击功值的高低,固然因材料或热处理工艺制度不同而有明显差异,而如果是同种材料,甚至是同种工艺,仅仅是操作中稍许的不同而带来的波动值差异,是很难出现显著差异的。
    除非,请读者关注这里的“除非”:
    1、试样加工出现较大的差异;
    2、试样断口处出现原材料缺陷的影响;
    3、测试过程出现异常。
    4、可能还有其它,请坛友补充。。。。。。

    总之,我个人反对仅仅从二者组织的差异来推断冲击值较大的思路,尤其是对42CrMo一类的材料。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
问学 + 10 感谢参与!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2014-5-13 13:15:25 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-5-13 13:11
我个人观点:
    冲击功值的高低,固然因材料或热处理工艺制度不同而有明显差异,而如果是同种材料,甚至 ...

你所说的需要大量的数据来证明吗?可惜作为一家公司,而不是研究机构,不可能大规模做实验来排除误差的,只能根据有限的资源来推论出最可能的事实!
回复

使用道具 举报

签到天数: 608 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-5-13 13:19:03 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2014-5-13 13:15
你所说的需要大量的数据来证明吗?可惜作为一家公司,而不是研究机构,不可能大规模做实验来排除误差的, ...

冲击断口可上传比对一下否?
回复

使用道具 举报

签到天数: 296 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-5-13 15:13:48 | 显示全部楼层
从组织来看,第一幅图属于比较正常的组织;第二幅图组织诚如楼上的各位所说,冷却速度慢了些。
可否详细介绍一下冲击试验过程,比如缺口类型、缺口尺寸、摆锤大小、试样的侧膨胀值、断口图片等。
回复

使用道具 举报

签到天数: 107 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-5-13 15:27:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 hovely 于 2014-5-13 15:29 编辑
wkee 发表于 2014-5-13 11:33
黑白相间的部分是贝氏体吗?因为取得是比较明显的位置,而且我没有看见羽毛状啊,难道是回火造成的效果吗 ...


是,贝氏体也是非稳定组织,回火后也会发生变化。
另外我提醒几点:
     1.你确定两个不同的金相取样位置相同吗(离热处理表面的距离)?对于大锻件,心部出现B甚至P是很正常的。
     2.你提到了两个工件的淬火工艺是相同的,大家都知道淬火除了温度和时间外,冷却才是最难控制的。如果两个工件不是一起入油,谁敢说淬火工艺就是相同的呢,即使一起入油出现不均匀的可能性也是有的。
     3.我算是有点实验室工作经验,你说的这种偏离即使在同一个工件上也是经常出现的,除材料热处理质量外,还与很多因素有关,例如冶金质量,试样加工等。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
问学 + 10 感谢参与!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2014-5-13 16:53:14 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2014-5-13 15:13
从组织来看,第一幅图属于比较正常的组织;第二幅图组织诚如楼上的各位所说,冷却速度慢了些。
可否详细介 ...

第一幅图还有一半的纤维状,侧面有膨胀。第二幅图基本上没有纤维状缺口,侧面没有膨胀。冷却状态不好说,因为不在现场,所以不知道!只知道常规加热!取样位置均为表面。我看金相不过有一些贝氏体,-40摄氏度冲击居然差那么多!还有,今天我做个实验,同样本体取样,-20时冲击功能到150+J,-50摄氏度时,才10+,这样的话是否正常!

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
问学 + 10 感谢参与!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

签到天数: 66 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2014-5-13 16:59:33 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2014-5-13 15:27
是,贝氏体也是非稳定组织,回火后也会发生变化。
另外我提醒几点:
     1.你确定两个不同的金相取样 ...

是的,实验数据的确影响因素太多,我见过冲击值差距八十以上的同组试样,不过差距这么大的数据,误差方面应该不是绝对因素了,至少试样性能不合格是可以确定的!
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 17:47:33 | 显示全部楼层
ncc 发表于 2014-5-13 11:13
按照高工的理解思路就是,淬火温度,保温时间,冷却速度,回火温度这个顺序。而最有可能则是冷却速度了吧 ...

     你给的金相组织图片上的贝氏体组织在告知必须加强冷却。
回复

使用道具 举报

签到天数: 296 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-5-13 20:44:56 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2014-5-13 16:53
第一幅图还有一半的纤维状,侧面有膨胀。第二幅图基本上没有纤维状缺口,侧面没有膨胀。冷却状态不好说, ...

这可能就涉及韧脆转变的问题了。可以查一下42CrMo的韧脆转变温度一般在什么区间。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 23:01:21 | 显示全部楼层
淬火冷速不够,出现先共析铁素体,造成冲击功低的。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-5-13 23:02:29 | 显示全部楼层
亚温淬火能提高冲击功的
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-5-14 12:43:32 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2014-5-12 17:12
工艺看了温度记录仪了,淬火保温是一样的,不过回火温度第二幅图低了一些!不过硬度的话,反而第一幅图的 ...

第二幅图回火温度低,则应比第一幅图回火后硬度高,现在反而低了,可以初步判断你的第二幅图的淬火后硬度低造成的。
回复

使用道具 举报

签到天数: 29 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2014-5-14 13:15:00 | 显示全部楼层
第一张组织明显好于第二张,这种情况我这见多了,第二张比第一张差主要是冷速不足造成的,请问楼主取样部位是否一致?零件的形状?
回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2014-5-14 13:45:58 | 显示全部楼层
  给你发一张42CrMo C曲线来分析问题,从金相图片上看第二张图组织很有不少B氏体组织,对冲击有一定的影响。B氏体组织主要是由于冷速不够造成的。为什么同样的工艺第一张图没有B氏体组织,可能是由于工件摆放位置不同,冷速不均匀造成的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

×
回复

使用道具 举报

签到天数: 466 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-5-15 11:00:46 | 显示全部楼层
前面所说的冷速不足产生贝氏体,但我看两张金相都有贝氏体。给我感觉第二张金相的晶粒应该比第一张的大。所以建议楼主做个晶粒度看下。
冲击功相差的还是蛮多的,我觉得应该是晶粒度影响的。但是楼主说工艺相同?很无语,这就要看看工艺稳定性可靠不可靠了。另,原材料是否同一批次也许看看。冲击断口建议上个SEM观察下。
回复

使用道具 举报

签到天数: 453 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-5-15 13:12:31 | 显示全部楼层
现需调查的内容,1、确认工件淬火硬度(断面),
2、确认加热、保温、冷却阶段是否有异常和不同。
所谓第一手资料,这是增长经验和提高质量的好课题。
楼上有说晶粒度的,如果应为加热阶段造成加热不均、过热等现象,必然会造成晶粒度的变化,晶粒粗大则冲击值就低了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2025, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2025-5-29 10:30 , Processed in 0.077466 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表