[求助] 2604控温温度曲线出现波动

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-1-17 10:22:38 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 ningjingzhiyuan 于 2013-1-17 10:22 编辑

2604温度有自整定功能的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-22 20:11:22 | 显示全部楼层
现P为6I80D60调节如图。在这里感谢ningjingzhiyuan的指点。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-1-17 08:48:55 | 显示全部楼层
1、氧探头定期烧炭,碳势周期垂直下落,这正常的
2、温度控制波动大,PID参数设定不合理,
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-1-17 08:51:27 | 显示全部楼层
PID参数调整口诀 供参考:
参数整定找最佳,从小到大顺序查,
先是比例后积分,最后再把微分加,
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,
曲线偏离回复慢,积分时间往下降,
曲线波动周期长,积分时间再加长,
曲线振荡频率快,先把微分降下来,
动差大来波动慢,微分时间应加长,
理想曲线两个波,前高后低4比1.
一看二调多分析,调节质量不会低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-1-17 08:53:29 | 显示全部楼层
积分参数I 先降低一半,慢慢调整,温度的PID参数比较好调整的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-1-18 10:30:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ningjingzhiyuan 于 2013-1-18 11:32 编辑

温度曲线一直在设定值的下线,比例值调整一下,减小比例值,微分值降低(我记得不同的仪表比例值不一样,有的相反的,你可以试验一下,也就是让温度值在设定值上下波动,不能停留在设定值的一侧)
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-17 07:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
是的,炉温控制曲线成间歇性波浪如上图下面的曲线,加热辐射管基本正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-17 11:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
现在p是6,I已调整为260(原为505),D为80。等结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-17 19:48:30 | 显示全部楼层
现在p是6,I已调整为260(原为505),D为80上图,还是不行怎么办?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-17 21:58:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 冒尖户 于 2013-1-17 21:58 编辑
ningjingzhiyuan 发表于 2013-1-17 08:53
积分参数I 先降低一半,慢慢调整,温度的PID参数比较好调整的


打扰,求助。如上图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 70 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-1-17 08:22:26 | 显示全部楼层
冒尖户 发表于 2013-1-17 07:03
是的,炉温控制曲线成间歇性波浪如上图下面的曲线,加热辐射管基本正常。

这是波动曲线吗?炉温会垂直跌下来吗?
不是PID调节仪问题,更不是炉子问题.
检查记录仪.........
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-1-17 08:28:04 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-1-17 08:22
这是波动曲线吗?炉温会垂直跌下来吗?
不是PID调节仪问题,更不是炉子问题.
检查记录仪.........

垂直跌下来的是碳势。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-16 22:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱协林2604控制温度曲线出现波动如图,如何调整?现在PID参数为6,505,80.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-1-16 22:49:16 | 显示全部楼层
上面的曲线是碳势?下面的曲线是炉温?
检查一下电阻丝。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 34 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-1-23 09:53:01 | 显示全部楼层
冒尖户 发表于 2013-1-22 20:11
现P为6I80D60调节如图。在这里感谢ningjingzhiyuan的指点。

请问在这样的碳势曲线下做出来的产品金相组织如何?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2148 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-1-21 11:57:46 | 显示全部楼层
出现波动还跟传感器位置是否具有代表性有关系,不合理的位置会导致温度或碳势容易波动
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 70 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-1-18 20:45:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 chg1555 于 2013-1-18 20:46 编辑
冒尖户 发表于 2013-1-17 21:58
打扰,求助。如上图。


I积分调低一半,波动间隔延长了,再试试调低,看变化,另结合D微分调节看看变化.一般粗调,单调某一参量,看变化趋势方向,然后细调.
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2013-2-14 13:16:45 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x
回复 支持 反对