  我公司的淬火炉是金舟的炉子,05年生产的,最近油池的油温表显示的数字老是变化,设定85度显示时一会在90度左右变化,一会变化到1000度左右,有时显示HHHH,直接上图[attachimg]116889

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 2152 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-7-2 06:36:45 | 显示全部楼层
传感器超量程报警,一般是热电偶(热电偶)到仪表连接线断开,从你描述的现象看也可能是仪表坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 28 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-7-2 08:39:14 | 显示全部楼层
找设备维护部门人员查一下吧,不行换块表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-7-27 14:12:19 | 显示全部楼层
热电偶故障或热电偶连接数据线故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-8-9 14:19:37 | 显示全部楼层
表的问题不大 楼上正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-8-12 13:47:44 | 显示全部楼层
仪表超量程或短路,估计是输入端烧掉了更换仪表就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-8-12 15:09:02 | 显示全部楼层
热电偶接触有问题。换个热电偶如果再出现这个问题,就是仪表内部输入电路有问题,只好换表了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 364 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-8-13 16:12:18 | 显示全部楼层
2楼正解,检查下看看,我也遇到过,可能是热电偶(或热电阻)线接触不好或断开
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 20 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-8-26 15:38:54 | 显示全部楼层
同意楼上。。看起来应该是接触断开。
搜索一下说明书,里面有指令的含义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-8-26 16:31:13 | 显示全部楼层
岛电温控仪
应该质量不会差吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 70 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-9-8 11:53:54 | 显示全部楼层
断路报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 92 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-11-12 16:02:37 | 显示全部楼层
补偿导线和热电偶的连接有毛病了   检查一下   表的毛病不大的   这表质量还可以的  如图所显示的是开路所引起的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-13 09:24:19 | 显示全部楼层
学习。。。常识部分~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-12-11 09:14:54 | 显示全部楼层
把仪表测热电偶输入端,两侧短路。观察仪表是否会出现HHHH,如果仍然出现,可能是仪表问题。如果可以正常测量室温值。则判断为测温热电偶有问题。