热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 6195|回复: 13

[求助] 温控表pid调功的一串串问号。

[复制链接]

签到天数: 205 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-11-2 00:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
前段时间购买一套50kw网带炉,第一次接触这个炉子,对配电柜有些陌生,特别是pid调功这块。温控表是国龙的型号是tcw-32a。
1.pid调功调整的是什么,是什么原理?
2.电流表波动那么大会不会对电网照成干扰?(感觉车间灯管跟着一起在闪)
3.温控表设定输出百分比为50和100两种情况下单位时间内用电量是否一样,为什么?
4.pid调功的利与弊?
辛苦各位前辈了。希望我能带着问题来带着答案归。谢谢大家!

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-11-2 07:11:16 | 显示全部楼层
1,PID(比例、积分、微分)是控温的方式,通俗来说就是用来调节温度不过冲的,调功是指仪表触发主电路的方式,为周期式触发,(SSR等模块相当于电子式通断器)通过导通时间长短来控制输出百分比;
2,由于一直在通断变换,所以电流表也一直在摆动,同线路的其他电器电压也会受点影响,一般不会有大的影响;
3,设定50%和100%单位时间内用电量成正比关系;
4,略
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 205 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-11-2 15:36:36 | 显示全部楼层
yanfei2012 发表于 2013-11-2 07:11
1,PID(比例、积分、微分)是控温的方式,通俗来说就是用来调节温度不过冲的,调功是指仪表触发主电路的方式, ...

讲解的很详细,谢谢前辈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-7 11:07:23 | 显示全部楼层
温控仪表的控温方式有四种输出,包括继电器输出,电流输出,电压输出,还有固态继电器输出等方式,你的固态继电器输出是属于控制里面最简单 的一种对电网是友一定的冲击,有事可加QQ373185824
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-11 10:55:33 | 显示全部楼层
固态继电器控制实际上是通断PID控制,会造成电流表大幅度的摆动。
如果采用可控硅移相控制的话,电流表就会平滑稳定了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 205 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-11-11 11:22:02 | 显示全部楼层
银河星光 发表于 2013-11-11 10:55
固态继电器控制实际上是通断PID控制,会造成电流表大幅度的摆动。
如果采用可控硅移相控制的话,电流表就会 ...

谢谢,如果温控表不更换 只更换可控硅不知道能不能行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-11-11 13:06:58 | 显示全部楼层
bewinkmx 发表于 2013-11-11 11:22
谢谢,如果温控表不更换 只更换可控硅不知道能不能行?

一般来说,不可以的。控制固态继电器和触发反并联可控硅的信号不一样。
你可以参考一下仪表的说明书
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 205 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2013-11-17 22:32:43 | 显示全部楼层
有没有性价比高的温控表推荐?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-12-3 08:33:29 | 显示全部楼层
固态继电器控制加热,只有通断两种方式,照明灯一闪,是因为你的变压器可能不大,全功率输出时导致电压过低。可以改成晶闸管控制,这样是连续输出。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2149 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-12-8 15:01:50 | 显示全部楼层
你这款国龙的仪表,可能是带可控硅触发功能的,不能使用一般的温控表代替。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-12-30 15:09:31 | 显示全部楼层
这真的不是问题   学习吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-12-5 11:29:15 | 显示全部楼层
电控部分的问题,欢迎咨询我们。只要是带PID触发可控硅的智能仪表,都能替代。比如精达XMA-5000系列,宇点AI系列。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 205 天

[LV.7]常住居民III

 楼主| 发表于 2014-12-8 15:17:31 | 显示全部楼层
辉达工控 发表于 2014-12-5 11:29
电控部分的问题,欢迎咨询我们。只要是带PID触发可控硅的智能仪表,都能替代。比如精达XMA-5000系列,宇点A ...

谢谢辉达工控的专家帮忙讲解
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-12-20 22:35:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 施惠平 于 2014-12-20 22:53 编辑
bewinkmx 发表于 2013-11-11 11:22
谢谢,如果温控表不更换 只更换可控硅不知道能不能行?


调节输出:驱动可控硅(模块):驱动脉冲最大输出为3V/200mA/50us。这是该仪表的一个输出信号,说明你不用换表就可以出发可控硅模块了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-5 02:06 , Processed in 0.057239 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表