热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 3694|回复: 9

[求助] 45KW箱式电阻炉配多大电缆

[复制链接]

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-4-7 14:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我单位有一台45KW箱式电阻炉需更换电缆,不知道需要电缆型号,希望知道的前辈指导一下

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2014-4-7 15:07:14 | 显示全部楼层
正常35平方的就够了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-4-7 15:10:58 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2014-4-7 15:07
正常35平方的就够了,

有具体的电缆型号吗?谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-4-8 10:31:41 | 显示全部楼层
控制柜上装选用YJV-3x35+2x16,下装就是连接到炉子的选用3根BV25加一根BV16的用于接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2154 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-4-9 14:31:58 | 显示全部楼层
可以使用3×25mm2 VV电缆,线径需要国标的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 205 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-4-12 10:40:25 | 显示全部楼层
老师们都没说铝线还是铜线, 就说选多大电缆,容易误导楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 162 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-4-12 10:51:03 | 显示全部楼层
这个越粗越好,看你的使用而定电流有多大——————
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2014-4-13 13:49:53 | 显示全部楼层
在使用380v电圧,用于连接电炉和控制柜之间,应用不小于25mm2X3+10mm2X1的铜质电缆.如是暗敷的话应加大.
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-4-13 19:54:28 | 显示全部楼层
bewinkmx 发表于 2014-4-12 10:40
老师们都没说铝线还是铜线, 就说选多大电缆,容易误导楼主

yjv与bv多代表为铜线,
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-4-13 21:00:22 | 显示全部楼层
单根30平方焊把线就行。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-9 14:25 , Processed in 0.048072 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表