找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5113|回复: 6

[讨论] 请问你们在调整2408f控制的碳势时调整哪个参数

[复制链接]

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-6-18 23:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
请问你们在调整2408f控制的碳势时调整哪个参数?

签到天数: 2537 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-6-19 07:19:05 | 显示全部楼层
你说的控制参数还是测量参数?
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-6-19 16:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
stove 发表于 2014-6-19 07:19
你说的控制参数还是测量参数?

就是修正碳势偏差时,你调哪个参数,是不是OFS参数
回复

使用道具 举报

签到天数: 2537 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-6-19 18:29:44 | 显示全部楼层
是的,OFS表示过程值偏移
但是一般可以通过设置GAS一氧化碳参考值来修正碳势
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-6-19 20:53:15 | 显示全部楼层
stove 发表于 2014-6-19 18:29
是的,OFS表示过程值偏移
但是一般可以通过设置GAS一氧化碳参考值来修正碳势

GAS值我一般不去动,只调OFS值,但现在发现探头吹扫时,显示值不归零,估计是跟OFS调的太多有关,你是否遇到过
回复

使用道具 举报

签到天数: 2537 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-6-20 07:37:24 | 显示全部楼层
一般不应该去调整OFS值
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-6-21 09:07:07 | 显示全部楼层
stove 发表于 2014-6-20 07:37
一般不应该去调整OFS值

你们为什么是调CO的含量比例值?我们的供气比例是不变的,也就是说CO的比例是20%恒定不变的,所以不调这个参数
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册