热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 3004|回复: 5

[求助] 箱式气氛炉放炮的原因

[复制链接]

签到天数: 271 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-3-20 11:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
刚买的箱式气氛炉,在1040度,通甲醇量有点大,30分钟后点燃尾气后没多久就放炮的原因。箱式炉时用耐火纤维做的

签到天数: 338 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-3-20 12:19:41 | 显示全部楼层
专业术语应该叫气爆,简单一点讲小能量爆炸,是空气与可燃气体混合后被点燃能量来不及释放造成,按照这个思路去查找可能的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1145 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2015-3-23 19:21:10 | 显示全部楼层
1040用甲醇?威胁啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 271 天

[LV.8]以坛为家I

 楼主| 发表于 2015-3-24 08:02:03 | 显示全部楼层
此话整么讲?,愿闻赐教。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-7-13 11:36:04 | 显示全部楼层
耐火纤维缝隙多,里面残留的空气不易排出,你可以升温供气后再延长封门等待时间。
(我以前用的耐火纤维的软氮化炉,开始2炉零件表面都有氧化,后来采用通气预渗5小时,再加工产品氧化就很轻微了。短时停炉时,氮气不关,保持正压就行,这样也不会有空气残留。)
通氮化洗刷没用的,残留的空气很难冲出来,只有还原性气氛烧掉空气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 205 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-9-19 20:48:13 | 显示全部楼层
现在炉子用的如何???
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-12 18:37 , Processed in 0.044388 second(s), 20 queries .