[求助] 温度控制的问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-7-3 08:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
小弟我现在有17个温区温度控制和时间不能同步的问题,请问各位有什么好的控制方案可以解决?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-7-3 08:49:11 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

建议对升温快的温区的输出功率进行调控,使其与升温速度慢的温区同时达到工艺设定温度。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-7-3 09:01:31 | 显示全部楼层
谢谢!因为每个炉区的情况不同,所以每个温区的升温情况也不一样.调节稳区的输出功率是最简单的方法.换种说法我也可以控制仪表的输出功率,来实现温度与时间控制的统一.

签到天数: 301 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-7-3 10:13:10 | 显示全部楼层
你是否采用分阶段升温这样会好的多。

签到天数: 206 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-7-3 10:37:01 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

是连续炉吗?如果是这个炉型,就应该容易解决!

[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-7-3 10:39 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2008-9-5 23:52:03 | 显示全部楼层
整定过PID参数吧,否则就是设置的升温时间短了,功率不够啊,

该用户从未签到

发表于 2008-9-10 10:52:51 | 显示全部楼层
我这里有两种方法:
1.采用程序控制仪表,仪表可根据设定的升温时间自行调节输出功率.
2.采用普通温控表.由上位机统一设置目标值

评分

参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stove + 2 我很赞同!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2008-11-17 12:52:08 | 显示全部楼层
根你的温控表有关系