找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 8159|回复: 9

[求助] 关于记录仪上温度显示值和温度仪表上显示值不同问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-7-26 16:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
发现横河川仪有限公司的记录仪AX100上所显示的温度值与仪表上所显示的值不一样,要高个好几度,有哪位前辈对这种记录仪比较熟悉,请教调哪个参数?

该用户从未签到

发表于 2008-7-26 17:43:04 | 显示全部楼层

调整

可以用仪表校正一下,也可以将记录笔上的螺丝调整一下
回复

使用道具 举报

签到天数: 16 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-7-31 18:50:29 | 显示全部楼层
我们也有同样的问题,控温仪表和记录仪表示值总要差几度,不知是热电偶误差还是其他原因造成?
回复

使用道具 举报

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-8-1 09:51:25 | 显示全部楼层
关于误差每系列的表都有的,那就需要去实际测量一下,然后在去修正它
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-8-2 21:50:23 | 显示全部楼层
这个问题是可以通过调节修正的。
回复

使用道具 举报

签到天数: 84 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-8-5 11:05:04 | 显示全部楼层
应该是记录仪与控温仪表不兼容,记录仪和控温仪表不要用同一只热电偶试试!
回复

使用道具 举报

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-8-8 19:52:53 | 显示全部楼层
AX100是无纸记录仪,我公司也存在此现象,目前还没有找到办法来调整
回复

使用道具 举报

签到天数: 408 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2008-8-10 22:02:19 | 显示全部楼层
楼主,说的是炉温记录仪与控温器的温度显示不一致,对吗?

不知炉温记录仪使用的热偶和温控偶是否是同一根偶,如是同一根偶的话应该只有一点点差异,不到1度,如超过的话则是其中的一个表有问题或有偏置。可以重新进行仪表校验并设定新的内偏置来解决。

如果是不同的偶的话,则应该校验这两根偶,并使这两根偶比较接近。然后再进行仪表校验和设定新的内偏置。

其实按照国际标准AMS-2750的话,控温偶在接到温控器的同时其温度也必须记录下来,即控温偶必须同接到温控器和某一个记录仪。

内偏置,一般在仪表里叫offset或PV offset.

[ 本帖最后由 54lg 于 2008-8-10 22:04 编辑 ]

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
sdust + 5 感谢支持!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-8-28 21:25:37 | 显示全部楼层

可能是补偿导线的问题

从温控表并接热偶时不要用普通导线,要用补偿导线.如果用裣导线还要检查是否接反.

如果以上均正常可能是仪表需要校准了.

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
sdust + 5 感谢支持!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-9-5 13:07:18 | 显示全部楼层
一般都是双支偶。一支控制温度,另一只用于记录和报警,出现小的偏差也是比较正常的,可以通过仪表的内部参数设置补偿调整过来   设备生产厂家不一样,偶的布置位置、保护管材料和本身材质也不相同,所以工艺还是要根据自己的设备稍微做一下调整,这就是经验啦,

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
sdust + 5 感谢支持!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2025, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2025-7-19 05:26 , Processed in 0.054198 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表