[讨论] 正火炉三相电流不平衡是什么原因?

[复制链接]

签到天数: 394 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2015-10-8 16:25:53 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
不存在接错线的可能  电流不平衡是谁测出来的?怎么就没人想到电流表是否正常呢?或者说是互感器有没问题?  加热器都是新的不会存在问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 245 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-10-9 11:35:15 | 显示全部楼层
检查一下调功器有没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-10-9 11:44:21 | 显示全部楼层
可控硅检查一下,还有加热丝要一组一组查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2015-10-10 20:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
有个奇怪的问题,今天去客户那里测电阻,正常电阻在0.8669,上午测的时候没有拆接线,一区12根所有电阻只有0.660左右,2区3区4区每区各6跟都在0.870左右,下午拆光所有连接线单独测每根加热器,1区电阻都正常0.870左右,2  3  4区照样跟上午一样正常。另外说一下1区电流A相260A、B相295A、C相270A,2  3  4区每区各相都是130A。加热器110V工作电压,通过以上数据谁能判断出大概是什么原因造成的1区电流不平衡?是否接线错误或某电器设备损坏?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-10-11 09:08:14 | 显示全部楼层
三相总电流分别是多少?辐射管总数多少?个别接错是可能的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-10-12 11:32:33 | 显示全部楼层
楼主你这点误差是正常的,测电阻没用的,冷态和加热时还有区别呢,加热器也没有问题,如果要求高,一定要做到平衡,可以将调功器换成闭环控制的限电流型,调整好限流值,这样还能增加加热管的寿命
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2015-10-12 14:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 wowblj 于 2015-10-12 18:19 编辑

接线接错了,我真的是服了。当初发现电流不平衡客户让修修设备的厂家来检测,一直不肯配合,一口咬定是我们加热器不合格,客户只能叫我们过来测电阻。现在我们测了几遍加热器电阻都正常,他们才肯来查其他原因,结果跑过来检查了几分钟发现其中有一根接线接错了。老子跑了1300公里,折腾了3天,最后是这结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-10-12 15:56:54 | 显示全部楼层
wowblj 发表于 2015-10-12 14:41
接线接错了,我真的是服了。当初发现电流不平衡客户让修修设备的厂家来检测,一直不肯配合。现在我们测了几 ...

这个.............电工查不出来??
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-10-15 20:46:32 | 显示全部楼层
电阻丝在炉膛不同的位置老化也不同,建议新旧电阻丝归类再分区
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1720 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2015-10-15 21:09:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 txljh8 于 2015-10-15 21:11 编辑

我曾经遇到这样的现象,一根线搭错了原因。但遇到这样的客户拒不配合你也没有办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 334 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-10-16 06:25:14 | 显示全部楼层
接线错了你们厂电工查不出来?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2015-10-19 20:38:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 wowblj 于 2015-10-19 20:43 编辑

客户那里的电工没查出来  是修电炉的去看了查出来的,因为一开始修电炉的一直不配合查原因,只是看到电流不平衡就直接说是我们加热器不合格,然后客户直接找了我们 让我们去配合测电阻,我过去测了电阻都正常后,修电炉的厂家才肯派人过来查原因。单从这一点我就觉得这个修电炉厂家太不负责任了,本来小小的毛病 只要查看一下就可以解决 ,硬是不配合检查直接把问题推到我们身上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-10-20 19:26:24 | 显示全部楼层
首先更换一下电流表试一下
检查一下线的接法是否正确
测量的位置有没有其他的电磁信号干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-10-20 19:27:53 | 显示全部楼层
检查一下电流表
检查电线接法
检测周围有没有电磁干扰信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-18 07:44 , Processed in 0.048282 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表