热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4276|回复: 9

[求助] 网带炉温度偏高

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2015-12-9 10:59:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我公司一台网带炉,总共5个区,现在二区和四区温度不受控制,设定800温度显示880,求各位师傅指导

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-12-9 13:33:45 | 显示全部楼层
1-先更换一支新的热电偶确认显示的数据
2-或是使用炉外的偶丝检查炉内的实际温度
如果确定是880度,再检查加热的控制程序
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2162 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2015-12-11 16:30:33 | 显示全部楼层
差得这么多,使用排除法,应该不难解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-12-15 06:10:55 | 显示全部楼层
先确认好炉内的实际温度,再做下一步的处理;
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 142 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-12-15 10:53:20 | 显示全部楼层
找到原因也吭一声,做事有头有尾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 201 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2015-12-18 21:14:41 | 显示全部楼层
问题很笼统。 托棍还是托板有马夫的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2015-12-23 12:55:43 | 显示全部楼层
先检查五只热电偶插入炉内的深度,确保一致,如果实际温度高于设定温度,一般是由于该温区相邻的温度高于该温区,温度是被带动起来的,而不是由温控仪升上去的,仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-12-23 19:16:49 | 显示全部楼层
也可以使用电位仪测试一下仪表的准确性
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-12-24 09:32:03 | 显示全部楼层
首先查调功器可控硅击穿没有,再查仪表和热电偶,温区之间的串温不会有这么多
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 81 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2016-4-1 09:06:33 | 显示全部楼层
你好,能认识一下吗?我QQ是444571353,电话15189925388
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-17 02:45 , Processed in 0.050882 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表