热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 2719|回复: 5

[求助] 关于真空炉安装电源问题?

[复制链接]

签到天数: 78 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2017-10-20 20:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 anjun7107 于 2017-10-22 19:30 编辑

因为真空炉都是大功率设备,请教大师,真空炉在安装供电时,电缆是直接接入控制柜,还是先进入配电柜接空气开关,再接入控制柜,那种方式比较好一些?还有真空炉供电采用铜母排好,还是电缆铺设好一些?

签到天数: 46 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2017-10-28 08:52:36 | 显示全部楼层
最好配置专用配电柜接空气开关,再接入控制柜;至于真空炉的供电线路具体根据安装位置的方便及美观性,成本各方面决定,都可以用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1142 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-10-28 13:09:56 | 显示全部楼层
标配万能断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 78 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2017-10-28 16:48:23 | 显示全部楼层
好的,不错的选择。在这里学到了许多需要的知识。新的厂房刚刚安装好,总包没有配备空气开关,为了以后的维护便利,我们选择了安装配电柜加装空气断路器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 809 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-10-29 07:21:05 | 显示全部楼层
车间进线按动力,电热要求设置,进线送至调压器,电控柜.
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 78 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2017-10-29 11:04:26 | 显示全部楼层
我们从铜母排茶街巷引电缆先进动力配电柜,接断路器,由断路器出线接到控制柜,再有控制柜根据设备的配线,分别接到变压器,和相应的控制柜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-7 04:23 , Processed in 0.043455 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表