热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4091|回复: 5

[讨论] 热处理炉顶热电偶接点处温度与控温仪表接点处测得温度不符

[复制链接]

签到天数: 250 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2017-11-16 09:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
热处理炉顶热电偶接点处温度与控温仪表接点处测得温度不符,而测温用的是同一块手持式仪表,控温仪表与炉顶之间导线也是热电偶补偿导线,问题在哪?

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2017-11-16 20:23:41 | 显示全部楼层
我觉得是设备系统的问题,系统本身对温度有一个补偿值,你将设备上补偿导线的正负两端进行对接,不接热电偶,看是不是有温度显示。更准确的方法是,让软件工程师查看PLC里边温度显示的计算方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2112 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2017-11-18 19:52:31 | 显示全部楼层
如果手持仪表有自动冷端补偿,问题有可能出在补偿导线上
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1663 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2017-11-20 10:09:45 | 显示全部楼层
冷端补偿与导线的连接有关,应该检查导线连接方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 142 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-11-22 08:14:16 | 显示全部楼层
炉顶处接点和仪表接点处温度不同是正常现象,本来两处温度就不一样吗。如果同了就不正常了。补偿导线的作用是将热电偶延长到测温表接线处,表内的热敏电阻对环境温度进行补偿,这样仪表显示的就是测温点的实际温度了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 926 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-11-22 11:09:03 | 显示全部楼层
我们公司也存在这个问题,经过系统分析,认为是补偿线和控制两方面引起的,但我们采用调整控制端(以现场实际为准)差值,减少数据差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2023, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-3-28 19:10 , Processed in 0.042587 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表