热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 6295|回复: 6

2604表碳势PID默认值多少

[复制链接]

签到天数: 248 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2018-6-4 20:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
20热处理币
    各位热友, 请教大家几个问题,多用炉配2604表+马拉松氧探头,碳势控制的不是很好:

1. 有时碳势过冲,超过设定值后还继续打富化气丙烷,什么原因呢
2. 默认的碳势控制PID参数是多少啊,我调来调去都乱了,想恢复默认值都不行
3. 2604表碳势需要PID控制吗,还是不需要,这个我还真不太懂

   请各位热友指教下,谢谢!

最佳答案

查看完整内容

李工PID值每个公司设定好像都不一样,

签到天数: 29 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2018-6-4 20:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
李工PID值每个公司设定好像都不一样,
回复

使用道具 举报

签到天数: 1530 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2018-6-5 11:48:36 | 显示全部楼层
PID设定值每个公司都不一样,模块是是不接触不良,拆下看一下,是不是烧掉了(微信朋友建议的)
回复

使用道具 举报

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2018-6-5 13:51:59 | 显示全部楼层
在实际修改2604表内参数前,先要读一下2604表的说明书。
回复

使用道具 举报

签到天数: 437 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2018-6-10 11:37:25 | 显示全部楼层
会都不难,难者不会!瞎捣鼓恐怕不行。。。
回复

使用道具 举报

签到天数: 162 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2018-6-11 16:17:25 | 显示全部楼层
我遇到一次模块接触不良的情况,也是丙烷一直往里面通。
回复

使用道具 举报

签到天数: 29 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2018-11-1 13:07:12 | 显示全部楼层
你这个问题可以在PLC里面解决,2604表太老了,建议你换个碳控表。比如dcp30,欧陆表,cp2000系列都比这个好用。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-3 07:14 , Processed in 0.045384 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表