[求助] 求助啊!谁知道2604表的氧探头上在闪动的 5.b『 是什么意思啊!

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2008-12-1 13:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
谁知道2604表的氧探头上在闪动的 (5.b『)  是什么意思啊!

该用户从未签到

发表于 2008-12-1 20:20:05 | 显示全部楼层
应该是:S.B,sensor break,氧探头信号开路,检查氧探头信号线是否断开,或者氧探头已开裂损坏。

该用户从未签到

发表于 2008-12-2 22:31:50 | 显示全部楼层
不一定,如果你在2604中用的是双回路的,可能温度传感器断裂,如果是氧碳头这块的,可以检测氧探头的电阻值,多数是温度传感器的。

该用户从未签到

发表于 2011-3-10 15:37:12 | 显示全部楼层
氧碳头电压故障,炭黑极限故障,都有可能的

该用户从未签到

发表于 2011-3-12 22:34:52 | 显示全部楼层
在碳势通道出现(5.b『)  一定是氧探头开路,跟参与运算的温度信号没关系。