热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 1527|回复: 4

氧探头问题

[复制链接]

签到天数: 2391 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2018-8-2 13:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
5热处理币
请教各位专家,氧探头吹扫后,大约需要二十分钟,氧势值才能恢复到设定值,请问这是什么原因?

最佳答案

查看完整内容

1.检查仪表设置,里面有碳势恢复时间设定;2.氧探头吹扫的时候,富化气不允许常通

签到天数: 178 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2018-8-2 13:55:31 | 显示全部楼层
1.检查仪表设置,里面有碳势恢复时间设定;2.氧探头吹扫的时候,富化气不允许常通
回复

使用道具 举报

签到天数: 248 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2018-8-7 13:16:07 | 显示全部楼层
坏了,可能是漏气,或者内阻太大,换个新的试试
回复

使用道具 举报

签到天数: 198 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2018-8-7 14:53:01 | 显示全部楼层
这个好解决,看碳势到了后补碳气的消耗量多少?如果超出设备厂家给的参数就是有问题的了,具体问题具体处理。
回复

使用道具 举报

签到天数: 648 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2018-8-25 13:05:49 | 显示全部楼层
如果一直这样,参考4楼解决,如果偶尔这样,参考2楼解决。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-14 17:02 , Processed in 0.046365 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表