[求助] 马拉松氧探头的精度是多少

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-3-28 15:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
一般的渗碳设备都是注明:加热室气氛控制精度
我想知道的是:氧探头的精度又是多少啦?

签到天数: 2161 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-3-28 16:56:33 | 显示全部楼层
氧探头没有听说像≤±0.05%C这样的精度
如果有的话也是氧电势(mV电压)的精度

签到天数: 1002 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-3-28 20:57:42 | 显示全部楼层
你说的不是氧探头的精度,而是你碳控表控制碳势的偏差范围。氧探头一般是用毫伏值表示其精确度的。

签到天数: 996 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-3-28 21:16:59 | 显示全部楼层
毫伏值与温度有很大的关系。可以对照说明书和碳控仪表反映的数据观察。+-0.05只是反映炉内碳势波动范围和设定的PID参数有关

该用户从未签到

发表于 2010-8-30 11:48:06 | 显示全部楼层
氧势输出精度:正负1mv

该用户从未签到

发表于 2010-9-18 10:28:09 | 显示全部楼层
是1mv,反映速度是2ms

该用户从未签到

发表于 2010-10-12 16:15:45 | 显示全部楼层
精度±1mv
响应时间≤1ms
碳势控制范围0——1.5%C

该用户从未签到

发表于 2010-12-24 16:58:32 | 显示全部楼层
工作温度:700-1100
  碳势检测范围:0-1.5C%
  碳势控制精度:±0.03C%
  氧含量检测范围:10-23ppm-20.9O2%
  响应时间:<1秒
这个是武汉华敏氧探头的参数,马拉松暂时不知道