[求助] 氧探头信号干扰问题(请各位高手指点

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-4-20 20:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我用的是爱协林炉子,在使用过程中发现氧探头毫伏值波动很大(感觉反应很灵敏,探头也换过一样),造成碳势无法控制(空气和丙酮频繁通断),如何处理请赐教--先谢拉

该用户从未签到

发表于 2009-4-20 23:34:15 | 显示全部楼层
1\查看滴量器开度是不过大?
2\PID是不设置不当?
3\除碳的电磁阀是不是漏气?
4\碳势控制仪是不是故障?
5\氧探头或信号线是否松脱?

签到天数: 992 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-4-20 23:53:45 | 显示全部楼层
基准气不稳定,另外甲醇的流量要严格控制

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-4-21 07:23:51 | 显示全部楼层
检查烧碳黑管路接得是否正确,另外将信号线屏蔽层两端接地看看。另外注意PID参数,还有最小通断时间(如过用欧陆表)

[ 本帖最后由 liruitu 于 2009-4-21 07:25 编辑 ]

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-4-21 08:48:22 | 显示全部楼层
另外如果炉内有漏水情况(包括马弗或者炉盖)多会影响很大,请看看碳势曲线。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-4-21 09:06:10 | 显示全部楼层
多谢各位高手

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-4-21 23:25:39 | 显示全部楼层
除了2#讲的,还要注意炉体是否的导电的情况

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2009-4-28 21:50:11 | 显示全部楼层
您可以把氧探头顺时针方向拧转20度左右再看看效果,看看碳势波动是否比以前小

该用户从未签到

发表于 2009-5-2 00:39:37 | 显示全部楼层
个人经验大多数是屏蔽线和仪表参数问题
更换屏蔽线
查看仪表热电偶型号是否设置正确,PID参数自整定。

该用户从未签到

发表于 2009-5-2 21:43:11 | 显示全部楼层
如果是网带炉,先烧碳8小时,电磁伐流量控制小一点

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-3-18 16:53:25 | 显示全部楼层
烧碳起什么作用?