[B]在进行仪表系统改造时,热处理炉的有效加热区有2只热电偶,一只偶接记录仪表,一只偶接温度控制仪表,其中,一只偶要求有报警装置和切断电源功能,请问报警装置和切断电源功能是接记录仪表,还是要接控制仪表.接哪一个更合理.[/B]

签到天数: 2161 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2006-2-28 05:07:54 | 显示全部楼层
这个要分情况对待
1.如果记录仪本身没有选装报警辅助继电器,报警功能只能接在控制仪表上
2.一般记录仪的报警类型只能是测量值绝对值报警,如果你的温度设定值变化比较大,需要经常更改记录仪报警设定值
3.如果上述情况都不存在,可以将报警接在记录仪上

该用户从未签到

发表于 2007-4-18 14:27:17 | 显示全部楼层
当然接控制仪表。

该用户从未签到

发表于 2007-4-18 15:31:32 | 显示全部楼层

回复 #1 赵刚 的帖子

完全同STOVE的说法,你现在要参考的数据就是记录仪表上的,那我们在控制的时候也是以记录仪表为基准的,所以报警应该一记录仪表为准。

该用户从未签到

发表于 2010-11-23 17:01:43 | 显示全部楼层
完全同STOVE的说法