[讨论] 热电偶到测温仪表中间一定要全部使用补偿导线吗

  [复制链接]

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-1-18 11:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
通常热电偶至仪表一般使用一条与热电偶分度号对应的补偿导线.
但是理论上补偿导线只需要把热电偶引至冷端即可,再通过仪表内部进行补偿
因此可以将热电偶用补偿导线接至中间接线盒(室温),再用普通铜导线接至仪表即可,这样可以节约成本.
请大家发表一下看法!

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-1-18 18:52:41 | 显示全部楼层
这点成本都想节省,看来比奸商更可怕~~哈哈~~~
只要接线盒处的环境温度与仪表端子处的环境温度时刻相同,那么这样做,我认为可行

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-1-18 19:02:45 | 显示全部楼层
理论上可行,实际中可能没人这么做,一般要求,热电偶冷端到仪表端子尽量减少接线点。

该用户从未签到

发表于 2010-1-18 20:28:54 | 显示全部楼层
这点成本都想节省,看来比奸商更可怕~~哈哈~~~
只要接线盒处的环境温度与仪表端子处的环境温度时刻相同,那 ...
liruitu 发表于 2010-1-18 18:52



   非常赞同这种说法,但最好还是直接从热电偶用补偿导线引到仪表端子,这样更准确些!!!

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-1-18 21:52:00 | 显示全部楼层
多一个接头多一样麻烦,古语说省是费,贱是贵。

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-1-18 23:56:16 | 显示全部楼层
节省没有错,关键是你是做什么 精度的产品。如果质量要求不高。当然可以的了。炉温还差10-20度呢。这点差值会影响到哪里。但是最好要使用补偿导线 。

该用户从未签到

发表于 2010-1-19 15:56:04 | 显示全部楼层
如果要按照CQI9或AMS2750标准的话是一定要接,如果在超高温情况下,而且你用B偶可以不用补偿线

该用户从未签到

发表于 2010-5-10 12:10:27 | 显示全部楼层
个人觉得,非常有必要选用热偶补偿导线。
否则以后会经常有问题要你去解决。
所谓钱要花在点子上,有些是不能省的。

签到天数: 100 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-11 14:19:42 | 显示全部楼层
必须要使用补偿导线的!

该用户从未签到

发表于 2010-5-11 19:07:16 | 显示全部楼层
热电偶到仪表中间用接线盒已经不符合标准啦,还想省?

签到天数: 931 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-5-12 12:14:24 | 显示全部楼层
这个没有试过,下次有有机会试试看有没有差别。
我们都是一根补偿导线从热电偶到温控仪。

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-5-12 14:17:00 | 显示全部楼层
看来我也得试试怎么接哦,一点也不懂你们说什么啊

该用户从未签到

发表于 2010-5-15 14:41:46 | 显示全部楼层
我们也是一根补偿导线从热电偶到温控仪。

签到天数: 68 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-17 21:06:25 | 显示全部楼层
热电偶和补偿导线要匹配,这个是很关键的,用普通的导线温差在低温时相差几度,高温时那就不好说了30-100度不等。
外出调试安装的时候遇到过问题,特别是在常州那边,有好几家都出现问题了,客户都以为是炉子或材料问题,查来查去,测了一次温,温度相差80度,找到毛病了,,汗啦,补偿导线两根芯都是铁的(估计是因客户厂采购觉得便宜),我郁闷的呢,跟换热电偶补偿导线解决问题。最简单的是拿磁铁试一下就知道了

线型号 配用热电偶的分度号 补偿导线合金线 绝缘层
                                           着色
                         正极      负极      正极 负极
SC      S(铂铬10—铂)      SPC(铜) SNC(铜镍)               红 绿
NC      N(镍铬硅—镍硅) NPC(铁) NNC(铜镍)               红 黄
KC       K(铜—康铜)         KPC(铜) KNC(铜镍)               红 蓝
KX        K(镍铬—镍硅)  KPX(镍铬) KNX(铜镍)               红 黑
EX        E(镍铬—铜镍) EPX(镍铬) ENX(铜镍)                红 棕
JX        J(铁—铜镍)           JPX(铁)  JNX(铜镍)                红 紫
TX       T(铜—铜镍)           TPX(铜)  TNX(铜镍)                红 白

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
周建国 + 5 感谢支持

查看全部评分

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-5-18 12:19:52 | 显示全部楼层
回复 9# yangxinshan


    用热偶延长线也可以

签到天数: 100 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-18 12:52:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangxinshan 于 2010-5-18 12:53 编辑

可以的!
补偿导线分补偿型和延长型
价格好像延长性型要贵很多!热电偶的mv值比较低,尽量减少可能的误差和差错的机会。
说实话,有的地方可以像你说的用导线代替,那要在两端温度一致的情况下
。多一个节点,就可能多一份错误,如果热电偶输出正确,到节点的补偿导线接错,到仪表的补偿导线又接对了,这样的问题查起来比较费时、费力甚至很容易出错也造成温度偏差很大!
强烈建议一次仪表到二次仪表直接相连!

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
周建国 + 5 感谢支持

查看全部评分

签到天数: 100 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-18 12:57:34 | 显示全部楼层
详细的可以看一些仪表与测量方面的资料
热电偶要选用相适应的分度号的补偿导线,这点一定要注意!千万不能只要是是补偿导线就拿来用!

签到天数: 100 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-5-18 12:58:34 | 显示全部楼层
回复 15# liruitu


    热电偶延长线也是补偿导线!

该用户从未签到

发表于 2010-5-18 15:45:46 | 显示全部楼层
回复 1# wuzhou


    我同意大家的观点,接到室温的表盒,再用普通导线安装,其电阻值的位差,也相应的起变化。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-5-18 17:52:22 | 显示全部楼层
补偿导线有温度引起的热阻补偿,也有线损补偿,所以尽量别用普通铜导线。