[讨论] 热电偶到测温仪表中间一定要全部使用补偿导线吗

  [复制链接]

签到天数: 2144 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-5-18 20:09:35 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
我测试过,820度,用补偿导线直接连接仪表,与在补偿导线和仪表中间添加两根约5米长的普通铜导线,温度显示没有任何区别(未精确到小数点后)
当然,这不一定适合所有温度和场合。
实际情况是常用的K分度号补偿导线很便宜,而且从检修方便来说,使用中间没有接头的连接更容易发现故障点,因此一般都采用直接连接。
另外,未听说热电偶有热阻补偿之说。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-5-18 22:25:13 | 显示全部楼层
可能是我用词不当(用了热阻补偿一说,补偿导线其实该叫热电偶延长线),我本意铜导线电阻温度系数大,适宜用在-50~150度环境,有些设备导线在封闭空间内,温度较高,用铜线在中间电阻变化大易造成信号失真,而康铜镍硅等材料电阻温度系数小所以适合作为延长线使用。

评分

参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢参与!

查看全部评分

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-5-23 10:44:48 | 显示全部楼层
补偿值都不一样啊

该用户从未签到

发表于 2010-9-6 10:40:46 | 显示全部楼层
要是你考虑成本、误差在10度左右,是K和S型热电偶可以这样使用

该用户从未签到

发表于 2010-9-16 09:58:36 | 显示全部楼层
我们是做热电偶的,热电偶一定要用补偿导线,每个分度号的热电偶正负极都是规定的合金,如k型就是镍铬-镍硅,补偿导线也是一样的,但是热电阻如三线的pt100,延长线可用电线就可以了

该用户从未签到

发表于 2010-9-28 10:36:20 | 显示全部楼层
这种节约要不得

该用户从未签到

发表于 2010-10-8 15:52:21 | 显示全部楼层
直接一根补偿导线接好不是更方便

该用户从未签到

发表于 2010-10-24 09:13:28 | 显示全部楼层
这里太多东西学了!!!!

评分

参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 灌水嫌疑!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-10-24 15:56:38 | 显示全部楼层
从来还没想过省这点儿线的,况且目前补偿导线又不是很贵。

签到天数: 163 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-10-24 22:09:30 | 显示全部楼层
应该使用延长型补偿导线。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-12-25 11:57:27 | 显示全部楼层
必须用,否则最后可能要得不偿失,

。。。。 楼主不是为了省钱的无良设备制造商吧。。。