热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4017|回复: 7

[讨论] 网带炉保护气氛选用甲醇,流量该如何确定

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-1-19 08:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
基本情况:
6M的网带炉,现在用来做调质,选用甲醇做保护气氛,炉温为860摄氏度,流量该如何计算,有没有这方面的有经验的朋友指点一二.

现在把我的计算方法,简单说一下,炉门口的开启宽度为0.84M,高度为0.035M,炉气泻出的阻力系数假设为0.9,根据炉温求得炉气的比重0.19,周围空气的比重1.09,计算炉子的外泄气体量为16M3/小时,废气燃烧按照0.4M3/小时计算,那么炉气的供应量为16.4M3/小时.

甲醇裂解1L的产气量为1.6M3,那么每小时的甲醇流量就应该为10L,不知道这么计算对不对.

听设备厂商讲先计算炉膛体积,再按照网带炉子三次换气,计算炉气的供应量为5M3/小时,甲醇的流量应该为3L/小时

到底哪种计算对呢?

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-1-19 09:12:13 | 显示全部楼层
按换气为3到5倍的炉膛体积计算。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-19 20:36:33 | 显示全部楼层
现在的问题是:如何计算,计算后的CO浓度怎么确立?

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-1-19 21:11:13 | 显示全部楼层
X  CH3OH + 空气 → 20% CO+ 38% H2+ 39% N2  按照公式去计算下

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-22 18:20:41 | 显示全部楼层
楼上的加入空气,哪来的氮气?

该用户从未签到

发表于 2010-1-22 22:22:54 | 显示全部楼层
大概在2.5-3.5L/小时之间,还要看你用的甲醇浓度如何可根据碳试增长速度调节滴注速度

该用户从未签到

发表于 2010-3-26 14:15:24 | 显示全部楼层
唉,,,,,,去查查手册吧

评分

参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 灌水嫌疑!

查看全部评分

签到天数: 1530 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-3-26 16:28:06 | 显示全部楼层
我一般按经验来,流量按炉门口出火大小来调节,大概在2-3L/h吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-17 16:06 , Processed in 0.048952 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表