HI,各位热处理高手:
   我这里有一问题请教一下:请问欧陆表测温后温度偏差调整如何调整。
   我们现仪表为3216,如何进入其offset?调整3是炉内实际降三度对吗?

签到天数: 2161 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-3-13 19:16:14 | 显示全部楼层
欧陆表有几种模式,进入可能需要密码,具体参考说明书就可以了。调整3表示实测温度加3为显示温度。
一般的测温误差都不是由于仪表造成的,用这项配置要注意。

该用户从未签到

发表于 2010-3-25 12:59:34 | 显示全部楼层
具体的可以参考说明书,如果没有可以在网上下载说明书

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-3-25 13:23:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 liruitu 于 2010-3-25 13:30 编辑

回复 1# gong991


    按图上左边第一个键3-5秒, --> 按上下键选择所要进入的等级-->,输入密码,(level1:1 ;    level2  :2;    level3:3,   config:  4)
(在LEVEL3或者 config级别下都可以修改.)-->先按左边第一个键进入所要修改的输入值(input1等)----->再按左边第二个键进入画面所显示参数,修改就可以了.记得修改完后退回到以前的等级.