热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 6366|回复: 5

[求助] 谁能解决OP77B程序的备份

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-4-13 18:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我现场使用的是op77b的HMI,使用的WCC组态的,我想把HMI里的组态程序备份下来,以前用过PROTOOL组态的op77b直接就能备份,可是wcc组态的备份不了

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-4-13 19:41:32 | 显示全部楼层
op77b有MMC CARD插槽,里面有卡吗?你找个卡,然后把wcc环境退出来,把放程序的文件夹考到卡里,然后存到另外的电脑里应该可以吧,我不确定,只是说说看

该用户从未签到

发表于 2010-4-13 21:28:41 | 显示全部楼层
有二种方法做HMI的备份:
一, MMC备份操作:
1. 将MMC 插入存储卡插槽。
2. 从“装载程序”菜单中选择“信息/设置 > 登录/设置 > 备份/恢复”。
“备份/恢复”对话框打开。
3. 选择“备份”。
4. 按下<ENTER>。
如果存储卡中已经存储了一个备份,则出现下列报警:
on the storage card. Do you
want to delete it?
You may have an old backup
ENTER – Yes; ESC – No
按下<回车>键,将覆盖存储卡上的备份。按下<ESC>键,取消备份功能。
在创建了备份拷贝之后,将出现下列报警:
Press OK and remove your
storage card.
Backup successfully completed.
Press ENTER to continue.
取下存储卡。
5. 按下<ENTER>。
备份拷贝过程完成。

二, 用ProSave 在WinCC flexible 中进行备份
在组态计算机上操作:
1. 使用WinCC flexible 窗口-选择传送的项目 > 传送 > 传送设置”,选择带连接参数的连接类型。
2. 使用菜单命令“项目 > 传送 > 备份”打开WinCC flexible 中的“备份设置”窗口。
3. 选择将要复制的数据:
– “配方”
– “口令”
– “完全备份”
4. 选择用于保存*.psb 备份文件的文件夹。
5. 定义HMI 设备上所需的传送通道,并将HMI 设备切换到传送模式。
6. 在组态计算机上使用“确定”,启动WinCC flexible 中的备份过程。将出现一个状态图,指示备份过程的进程。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
sdust + 10 感谢支持!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:24:18 | 显示全部楼层
用PROSAVE可以备份,或WINCC2008菜单-传送-备份,备份后用WINCC2008打不开,只能再相同型号的设备恢复用。

签到天数: 2162 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-7-2 14:27:18 | 显示全部楼层
我们用的西门子TP270和MP277,一般只备份原程序文件。需要时通过WinCC flexible (最新版本好像是2008,没装,太大了)传送。
这样说来所备份的文件应该只能用于恢复,不可修改。

该用户从未签到

发表于 2010-7-3 20:59:19 | 显示全部楼层
HMI备份文件是通过WinCC flexible编译后文件,不可编辑,无法打开。若HMI硬件故障或损坏,更换新的HMI后用备份文件恢复系统和配置相当方便。这样没有原程序也能恢复控制论系统。