热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 2757|回复: 7

[求助] 渗碳的时候氧探头碳势跳动范围大

[复制链接]

签到天数: 493 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2023-8-5 08:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
渗碳的时候,设定的是1.06的碳势,但是实际的是在1.01到1.10的这个范围一直跳动,不固定,跳动幅度比较大,这是为什么啊,跟氧探头有没有关系啊,还是跟其它有关系啊

签到天数: 738 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2023-8-5 08:55:39 | 显示全部楼层
简单描述:

一,设备及辅组设备
1-载气成分的变化
2-氧探头参比气/烧炭气不稳或微漏气;氧探头积碳;氧探头或仪表 接线虚接引起毫伏值波动;
3-炉型结构(比如:辊底炉/多用炉 炉门开启及换气时;网带炉炉门开启的高低及进料或不进料时;火幕帘 ;气氛循环;氧探头插入炉体深度;滴注口的位置及朝向)
你重点看下,氧探头及说明书,上面有说明的。

二,碳势控制
碳势控制(0N/OFF 控制?PID控制?)
这个可以咨询设备厂家,你会得到更为准确的答复

三,合规性
1,氧探头准确度
2,过程允许偏差
3,辅助验证
以上可参考,CQI-9过程控制要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1082 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2023-8-5 15:37:52 | 显示全部楼层
碳势超出公差 1. 富化气或空气加入量不合理。控
制有振荡。
合理调整丙酮以及空气加入量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 493 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2023-10-27 08:14:23 | 显示全部楼层
sgxing 发表于 2023-8-5 15:37
碳势超出公差 1. 富化气或空气加入量不合理。控
制有振荡。
合理调整丙酮以及空气加入量。

那这个丙酮和空气是自动的,我再怎么去调整控制啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1082 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2023-10-27 14:19:50 | 显示全部楼层
碳势允许波动±0.05%,如想波动小点,把阀门调小点,缺点就是到达目标值时间多些
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 147 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2023-10-28 12:55:01 | 显示全部楼层
关闭氧探头参比气看看是什么样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 493 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2023-10-28 13:00:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 豌豆尖儿炒辣椒 于 2023-10-28 13:34 编辑
zqz930 发表于 2023-10-28 12:55
关闭氧探头参比气看看是什么样的


氧探头好的时候参比气会怎样啊,氧探头坏参比气又会怎样啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 147 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2023-10-29 10:16:36 | 显示全部楼层
豌豆尖儿炒辣椒 发表于 2023-10-28 13:00
氧探头好的时候参比气会怎样啊,氧探头坏参比气又会怎样啊


氧探头好的时候关掉参比气,氧势不会大幅度下降
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-4-30 05:34 , Processed in 0.046173 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表