[求助] 中频感应加热感应器冷却水40℃,有何影响?

  [复制链接]

签到天数: 41 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-6-25 17:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
中频感应加热感应器冷却采用工业冷水机循环冷却,可能是设备问题冷却能力不足,热处理工程中冷却水温显示达40℃以上,请问对感应器的加热有何影响,或者还有其他负面影响?

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-6-27 14:00:58 | 显示全部楼层
对淬火冷却速度有影响

签到天数: 145 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-6-27 14:04:14 | 显示全部楼层
水温太高,感应器易损坏

该用户从未签到

发表于 2010-6-29 12:28:53 | 显示全部楼层
水温高了,冷却能力就弱,淬火后组织可能会出现不理想的状况。一般淬火液的温度和浓度都是要严格控制的

签到天数: 41 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2010-6-29 12:55:13 | 显示全部楼层
回复 4# lizhengjun
你搞错了,是感应器的冷却水,不是淬火用的冷却介质。

该用户从未签到

发表于 2010-6-29 15:10:33 | 显示全部楼层
回复  lizhengjun
你搞错了,是感应器的冷却水,不是淬火用的冷却介质。
jhl15873230200 发表于 2010-6-29 12:55



   有可能烧变压器。前几天,我们就是,因为连续24小时工作,导致冷却水温度骤升,结果吧变压器都少冒烟了。最后又买新变压器……

签到天数: 145 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-6-29 15:15:08 | 显示全部楼层
40度以下问题还不是很大,超过了要小心小心淬火变压器和感应器了。

该用户从未签到

发表于 2010-6-30 13:53:01 | 显示全部楼层
最好在30度左右

该用户从未签到

发表于 2010-6-30 14:43:32 | 显示全部楼层
回复 5# jhl15873230200


    ?不明白,二者应该是同样的吧!

该用户从未签到

发表于 2010-6-30 15:27:36 | 显示全部楼层
1,若是采用的工业去离子水,40度以下短时间问题不大,不知你们的感应电源,变压器、感应器的设计要求是多少?长时间处于超温下,可能会导致这些电器性能下降,直至烧毁。
2、若是采用普通自来水,因水中含的钙镁离子数量较多(视各地的水质硬度)易在上述管道中结垢,导致管路的有效通水截面变小,最终烧坏电器。

签到天数: 41 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2010-6-30 17:48:05 | 显示全部楼层
回复 10# wahg


    公司本来打算使用桶装的纯净水,结果损耗大,全部改用自来水,水浑浊得很。领导不同意使用纯净水。

该用户从未签到

发表于 2010-7-1 09:16:27 | 显示全部楼层
回复  wahg


    公司本来打算使用桶装的纯净水,结果损耗大,全部改用自来水,水浑浊得很。领导不同意 ...
jhl15873230200 发表于 2010-6-30 17:48



    若是采用普通自来水,因水中含的钙镁离子数量较多(视各地的水质硬度)易在上述管道中结垢,导致管路的有效通水截面变小,最终烧坏电器。你告诉你们领导,若用自来水,特别是浑浊的水,你们的电源电器和感应器\变压器很快就会在管内壁形成水垢,就人的血管一样逐渐堵塞,最终烧坏。可能要花更多的钱。
蒸馏水,去离子水,纯净水都有是可用的。

该用户从未签到

发表于 2010-7-1 20:44:45 | 显示全部楼层
只要水流畅,流量够60度也没事。如果变压器烧毁应该有一条水路阻塞了。最好有水处里设备冷却设备,经常查看水流。

签到天数: 41 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2010-7-2 10:58:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 jhl15873230200 于 2010-7-2 13:02 编辑

回复 13# 123asd


    水温高点、水路流畅并不会烧毁设备,但对其使用寿命有一定影响。只从冷却水管来看,反复从6-10℃到50-60℃老化都要快些。

该用户从未签到

发表于 2010-7-2 20:10:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2010-7-5 23:47 编辑

就感应器而言,水温高,损耗也随之增大,效率有所降低,感应器也容易损坏。得不偿失。

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 5 有点道理!

查看全部评分

签到天数: 1378 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2010-7-5 15:11:09 | 显示全部楼层
水温有点过高,但是只要保持水的循环正常应该没有什么大的问题,就是冷却能力稍微差了点了。

签到天数: 58 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-7-12 11:51:08 | 显示全部楼层
冷却水温主要看你线圈铜管的尺寸来定,个人认为低于70度,只要管道流水畅通,压力足,没有问题!

该用户从未签到

发表于 2010-7-12 12:01:07 | 显示全部楼层
感应器出水温度40度很正常,但需要感应器进水和变压器进水单独供水,感应器进水压力要高一点。

该用户从未签到

发表于 2010-7-12 16:50:24 | 显示全部楼层
只要水路通畅,压力够大,60度水温也没问题,我是电工,变压器烧毁要100多度才能,新修的变压器烤绝缘漆还要120度,所以变压器烧毁是流量不足,或者水压力小有关

签到天数: 24 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-7-12 19:36:20 | 显示全部楼层
水温高对电子管,可控硅的影响不小,散热不好。建议加些自来水进去把温度降下来。