[求助] 3208的控温仪表可以人工操作让其自整定吗

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-7-10 10:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我单位的连续炉产品过渡时须加若干个空盘,这样就会让加热炉一区控温不准,经常超温报警。能不能在进空盘时人为的让仪表自整定一次,重新修订输出功率参数?希望能得到论坛里高人的指教。

该用户从未签到

发表于 2010-7-10 18:28:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2010-7-10 18:30 编辑

人为的让仪表自整定是可以,只要直接操作仪表,将自整定设置为On即可。但是每次都要这样操作感觉不是很方便,等装工件的料盘进炉时可能还要再整定一次。
请问:升温区加热器接法是只有一组,还是有多组组成的。

该用户从未签到

发表于 2010-7-10 18:34:59 | 显示全部楼层
回复 1# 没事偷着乐2009
有没有试过通过调整仪表PID参数来消除你说的现象,感觉如果参数合适的话不应出现这种现象。请问:超温报警的设定值高于炉温控制设定值多少?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-10 19:42:37 | 显示全部楼层
回复 3# Jasen


    感谢老师关注本贴。自整定应该比修订PID参数方便吧,就是修订好某种PID参数也不可能大小通吃,就像空盘和满载两种不同运行状态,再加上周期的变化,所以PID参数也要不停得修订,以满足不同的运行状态。自整定应该就是让仪表自己修订PID参数吧。设备厂家的技术人员不让我们操作工动仪表,可是他们修订的参数在一般情况下还能正常控温,但是一到过渡阶段或者周期调整阶段时,炉温就控不住了,经常是超高或低于设定温度二十多度。我现在就想了解3208这种型号的仪表,如何操作让其自整定,步骤越详细越好。(以前的设备仪表同时按住Shift和At键就可自整定,一两个周期后炉温就基本正常了。现在设备先进了也许操作就复杂了,所以设备厂家技术人员不教我们,害怕出错。)

该用户从未签到

发表于 2010-7-10 22:14:55 | 显示全部楼层
回复 4# 没事偷着乐2009
仪表的自整定操作写不清楚,我做了个简单的说明,请见附件:

我想提醒一下,要想得到满意的PID参数,可以采用自整定加人工修改的方法,只要参数调整合适是可以做到空盘和满载两者兼顾的。无论是过渡阶段还是周期调整阶段,只要目标温度(设定温度)没有改变,仪表控制温度均应是平稳的设定值上下1度内波动。你说的出现超温20度的现象是不正常的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
stove + 5 感谢参与!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-7-10 22:27:05 | 显示全部楼层
回复 4# 没事偷着乐2009
我没有3208的中文说明,只有英文版的,一起上传了供你参考,希望对你有帮助。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 2157 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-7-11 07:22:46 | 显示全部楼层
一区空炉超温报警,那就把报警上偏差值设高一点好了。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-11 20:10:13 | 显示全部楼层
回复 6# Jasen


    谢谢老师指点,我找到了3200的中文操作手册,看来半天也没看明白,还是你的自整定附件简单明白,真的非常感谢。 不过现在我还不能随便动仪表,还是要和厂家的技术人员沟通好后再说。能不能再请教一个问题,就是关于功率输出方式的,现在功率输出方式和过去PID调节方式不一样,以前我们的设备功率输出时是可控硅控制的,先是一个较大的电流,等温度接近设定值时,电流再慢慢回落,这就是传统意义上的PID调节方式吧。现在的设备就不是这样,每次电流都是最大输出值,只是调整通断的时间和频率,这也是PID调节方式的其中一种吗?(不是电工出身,问题不够专业,见笑了。)

签到天数: 2157 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-7-11 20:45:15 | 显示全部楼层
回复 8# 没事偷着乐2009
都是PID调节,输出方式不同而已

该用户从未签到

发表于 2010-7-11 21:35:48 | 显示全部楼层
回复 8# 没事偷着乐2009
温度控制有多种调节方式,PID调节只不过是其中的一种。根据温度控制执行元件不同,仪表需要选择不同输出,同时也必须调整适合不同输出方式的合适的PID参数。
目前阻性负载设备的温度控制采用PID调节方式的执行元件,按控制品质从高到低排列,比较常用的可分为:
1, 可控硅调整(功)(压)器:仪表则配置0-20mA, 4-20mA, 0-10V等电流或电压输出来控制调整器工作。
2, 大功率固态继电器:仪表则配置SSR驱动输出来控制固态继电器工作。
3, 接触器: 仪表配置继电器输出控制接触器工作。这种控制方式在调整PID时尤其要注意,在保温时不能让接触器有频繁、快速的通断现象出现,否则接触器很容易损坏。
根据你描述的情况,你们以前的设备属于第1种控制方式。现在的设备应该是属于第2种控制方式。只要PID参数调整合适,固态继电器同样能达到满意的控制效果。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-12 06:56:33 | 显示全部楼层
回复 10# Jasen


    非常感谢!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-8 09:37:53 | 显示全部楼层
回复 10# Jasen


    赵工好,我试了几次自整定,但是一个班下来数显一直闪烁,温度还是控不住。是不是由于不是可控硅控制功率输出,自整定就不起作用了?我们现在应该是你说的第二种方式输出最大功率,控制继电器通断时间和频率。

该用户从未签到

发表于 2010-9-8 10:23:13 | 显示全部楼层
回复 12# 没事偷着乐2009
自整定参数时需要有一定的时间,请看下图为欧陆仪表的自整定周期,关键是在一定时间内温度有上下几个来回才能计算出合适的参数:

一个班下来数显一直闪烁,说明自整定还没有完成,可能是连续炉处于工作状态,不断的有冷料盘开入炉内,对自整定干扰使之无法正常完成,可以试试停止推料看是否能完成自整定过程。
控制输出类型与自整定是否起作用没有关系;
如果你的设备是上述的第二种输出方式(SSR),可以用PID控制,当加热执行是接触器时,一般采用时间比例控制方式(控制通断时间和频率)。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

该用户从未签到

发表于 2010-9-8 10:27:09 | 显示全部楼层
是否可以告知现在的PID参数是多少?如果不用自整定功能,可以先将P调大一点看看结果如何。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-8 10:28:27 | 显示全部楼层
回复 13# Jasen


    谢谢了,下次再试试。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-8 10:30:18 | 显示全部楼层
回复 15# 没事偷着乐2009


    具体的P值我没认真查看过,等以后吧,谢谢赵工的热心帮助。

该用户从未签到

发表于 2010-9-12 11:58:00 | 显示全部楼层
欧陆的3208?····貌似没有你说的功能

该用户从未签到

发表于 2010-11-10 11:26:46 | 显示全部楼层
可以报超高温报警值设低点  在进行自整定