北京中仪天信科技有限公司
各位达人,如何实现熄火后的3次复位呢?最多3次复位,如果再点不着就报警,可以就复位一次,总之不是连续复位,是等前一次复位不成功在复位的,小弟表述能力不行,还请各位帮忙。

签到天数: 2158 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-7-24 11:18:51 | 显示全部楼层
你是指自动远程复位3次吧,需要间隔时间吗?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-24 11:26:12 | 显示全部楼层
对的,点不着就自动复位。不需要间隔时间。

签到天数: 2158 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-7-24 15:01:07 | 显示全部楼层
在3次未满的情况下,只要检测到烧嘴控制器熄火报警信号,即进行远程自动复位
用计数器对远程自动复位信息进行计数
计数器满3次时,触发报警提示操作者
用手动复位信息对计数器复位