我剛買了一台電爐, 控溫表 型號是 BKC TMD-7411Z , 沒有說明書,  不知是哪裡產的 ?
另外, 接通儀表電源後面板上PV值顯示為四個 "H"  (即 HHHH ), 而爐子還是冷的沒有升溫, 不知是哪裡出了問題 ? 是線接錯了嗎?

该用户从未签到

发表于 2010-9-2 13:44:28 | 显示全部楼层
热偶线没接好 或者热偶断了
四个H是断路状态
QQ838947895

签到天数: 627 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2010-9-3 08:12:46 | 显示全部楼层
回复 2# zhoiw


    可是我將儀表的熱電偶接線端子短接後仍然如此 , 說明不是斷線造成的呀!

签到天数: 2157 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-9-3 08:27:23 | 显示全部楼层
传感器输入断线或超量程,检查仪表输入类型设置,如果故障仍存在,可以仪表本身质量问题。

签到天数: 627 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2010-9-3 08:53:10 | 显示全部楼层
儀表應當沒有問題, 換到另一台爐就能用.
一個工人曾動過儀表後面的線, 我懷疑是工人接錯線了(可工人不承認, 說原來就是這麼接的).
另外, 控製櫃裡的一個保險管還燒斷了,換了新的也不頂用.

签到天数: 2157 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-9-3 09:04:37 | 显示全部楼层
回复 5# 恒辉热处理
仪表背后热电偶输入端子短接后故障仍存在,说明不是接线问题

该用户从未签到

发表于 2010-9-16 10:05:30 | 显示全部楼层
我们做温控仪的,bkc看名字就知道是仿rkc的,一般温控器出现hhhh,是因为测到的温度超过量程了,比如你温控器输入设定k型,一般最高显示量程在1300,但是传感器测到的温度是1500,就会显示hhhh,一般这种情况很少,要么传感器问题,要么温控器里输入量程上限设定过低,比如把1300改成130了,那知道温度超过130度就会显示hhhh,如果热电偶,温控器设定都没问题,那就要考虑是不是温控器输入端烧坏。qq:21245594

签到天数: 627 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2010-9-17 09:16:52 | 显示全部楼层
回复 7# 64619416


    顯示HHHH時,爐膛是處在室溫狀態, 不可能熱電偶實測溫度超過量程.

该用户从未签到

发表于 2010-9-24 16:45:15 | 显示全部楼层
7楼是对的,量程可以人为设置,如室温30度,但最高温度你设置为10度,所有的温控器都这样,当测得的温度大于设置的最高温度的某个范围,就不能正确显示数据,单不是所有的表都显示hhhh,有的可能是显示ER,即:error错误