[讨论] 气氛面板的空气泵能用压缩空气代替吗?

[复制链接]

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-9-2 18:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
气氛面板的空气泵能用压缩空气代替吗 ?为什么?

该用户从未签到

发表于 2010-9-2 19:12:51 | 显示全部楼层
可以用压缩空气代替,有不少设备是这样使用的,但需要做到以下几点:
1, 减压: 安装减压阀减压至气氛面板要求的空气压力范围内;
2, 过滤:安装过滤器过滤压缩空气的杂质和颗粒状物质防止流量计、空气电磁阀堵塞;
3, 干燥:安装干燥装置除去压缩空气中水份,否则会影响碳势控制。

该用户从未签到

发表于 2010-9-3 09:11:02 | 显示全部楼层
顶,完全同意楼上的说法。同时注意控制系统,检查是否空气泵控制程序上存在连锁。正常情况下可以替代。

该用户从未签到

发表于 2010-9-3 11:59:21 | 显示全部楼层
回复 3# s_man
安全原因,一般空气管路安装有二个电磁阀:总进气电磁阀和碳势控制电磁阀,可以将原来的空气泵启动连锁改为控制空气总进气电磁阀。

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2010-10-8 18:02:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 zzn6737 于 2010-10-8 18:03 编辑

感谢大家的回答
  IPSEN的多用炉有人改这样的吗

该用户从未签到

发表于 2010-10-8 19:21:18 | 显示全部楼层
回复 5# zzn6737
原设计也有使用压缩空气的。