[求助] 箱式电阻炉温控失效原因

[复制链接]

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-9-5 09:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 lyzhenxing 于 2010-9-7 13:15 编辑

我有一台箱式电阻回火炉,最近经常发生超温现象,设定250度,但经常一直加热到300度,到了设定250度后没有电流通过,但是仪表显示一直再升温,请问是什么原因,应该怎么修理?

该用户从未签到

发表于 2010-9-5 09:39:39 | 显示全部楼层
我有一台箱式电阻回火炉,最近经常发生超温现象,
lyzhenxing 发表于 2010-9-5 09:30


如果是近期经常发生超温现象,可以查一下仪表控制系统。
但不知以前在低温时是否也发生超温现象??

该用户从未签到

发表于 2010-9-5 09:53:14 | 显示全部楼层
你的加热主回路控制元件是可控硅调功器?固态继电器?接触器?加热回路是否有超温保护控制接触器?

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2010-9-5 10:04:37 | 显示全部楼层
回复 3# Jasen


    控制方式是交流接触器,以前也偶尔发生。

该用户从未签到

发表于 2010-9-5 10:09:54 | 显示全部楼层
回复 4# lyzhenxing
先检查主回路接触器是否因长期使用主触点有粘连现象,也就是接触器在关的状态下主触点是否是通电的,若无此现象则应检查仪表输出是否正常、比例周期控制参数是否合适。

该用户从未签到

发表于 2010-9-5 10:14:08 | 显示全部楼层
设定250度,但经常一直加热到300度,
lyzhenxing 发表于 2010-9-5 09:30

先要查清楚是温度过冲到300度,还是250度以上仪表仍有输出还在加热,或者是仪表已无输出但主回路仍在加热。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-9-5 10:45:42 | 显示全部楼层
看看温度表的温差范围有没有调到最小

签到天数: 2158 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-9-5 13:55:50 | 显示全部楼层
注意观察温度在250-300度时电流表的电流指示是否正常

该用户从未签到

发表于 2010-9-5 14:39:53 | 显示全部楼层
仪表未设定好

该用户从未签到

发表于 2010-9-5 15:04:53 | 显示全部楼层
可能仪表的控制微动开关调节不好,找仪表员调一下。

签到天数: 205 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2010-9-6 23:47:02 | 显示全部楼层
炉温扩散过慢 热电偶感应滞后 或者热电偶不够敏感 愚见

该用户从未签到

发表于 2010-9-16 09:50:46 | 显示全部楼层
温控器自整定下试试看