热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5372|回复: 12

[求助] 新建热处理车间需配多大变压器

[复制链接]

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-9-15 21:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
新建一个热处理车间,主要设备是两条热处理渗碳线、附属制氮机等,设备总功率是1150KW,按热处理手册变压器应配1265KW~1380KW,这只是考虑了设备的总功率,还没有考虑照明、降温设施用电消耗,但和电力部门联系时,他们认为配个800KW的变压器足够了,请教各位该如何计算变压器的用量?另外对变压器用量,有的用KW、有的又用KVA,1KW=1KVA吗?

该用户从未签到

发表于 2010-9-16 17:09:06 | 显示全部楼层
KVA是视在功率,用S表示,KW是有功功率,用P表示。P=S*cos(φ), cos(φ) 是功率因素,功率因素是实际消耗的功率与电力供给容量之比值,功率因素越高,电力在传输过程中就可以减少无谓的损失并且提高电力的利用率。
两条热处理渗碳线总功率1150KW中,只有极小部分属于感性负载,如电动机,98%以上为阻性负载的加热器,可以近似认为cos(φ)=1, 这时可以认为1KW=1KVA。变压器用量一般是用KVA表示。
关于变压器容量选择,原则上讲应该是要大于1150KW,电力部门认为配置800KW的足够了,他们可能已经考虑了两条生产线中并非所有的负载同时运行的关系,但要注意以后生产线有可能不可以同时加热升温,这点不是很确定,要根据生产线各加热器的计算后才能得出正确的结论。只是提醒一下霜工。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
秋天的风 + 10 感谢参与!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2010-9-16 18:18:30 | 显示全部楼层
如果后续不在增加设备,800KW够了!两条设备的总功率按60~70%来计算的!电力部门考虑的是对!我们800KW可以开炉的总功率有1200KW,只是注意一个问题,刚升温的时候避开两台设备同时升温,待一台保温了再开另一台!

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
秋天的风 + 5 感谢参与!

查看全部评分

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2010-9-16 21:51:54 | 显示全部楼层
其中有条线的加热功率已经达到730KW,即使错开升温,我也担心800KW的变速器容量小了。
后续要增加设备,会重新增容。

该用户从未签到

发表于 2010-9-16 21:55:27 | 显示全部楼层
同意杨工的观点,补充一点,淬火油(水)槽的加热器基本上也是开炉时全功率加热一次,以后只在极短的时间内加热维持设定温度,大部分时间以冷却为主。

该用户从未签到

发表于 2010-9-16 22:04:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2010-9-16 22:07 编辑

回复 4# 霜月
刚才写贴子前还没有看到您的回贴,点击发表回复后才看到。
若如您所说加热功率就有730KW的话,配置800KW的变压器有点小了,不然升温时需有很明确的次序,使用时不是很方便,而且会浪费不少时间。可以考虑在900-950KW左右。

签到天数: 48 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-9-17 17:49:09 | 显示全部楼层
还是配的稍微大点的好,除非你想好了以后也就只有这两台设备,且能每次都合理的安排好,否则为了省点钱,以后麻烦着呢!

签到天数: 316 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-9-17 19:52:36 | 显示全部楼层
1.我想我们应该思考的总功率和实际功率,并不是所有的设备一起工作,有些设备是整个时间和全功率工作,有些则不然
2.但我们应该有一个安全的备份, 谷歌翻译.
我会离开一个星期,也许中文输入法将在那个时候安装.

签到天数: 79 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-9-17 19:55:54 | 显示全部楼层
从以前工作过的一个车间来看,800KW够了,

该用户从未签到

发表于 2010-9-17 20:22:20 | 显示全部楼层
选择多大的容量,我认为炉型也是要考虑的问题,多用炉生产线可以分开升温。我碰到3-2-1多用炉生产线总功率近700KW, 因为是老车间受条件限制供电容量只有400KW, 采用分开升温(装炉)的办法也可正常使用。但如果是连续炉生产线则至少是配足加热功率所需的容量,否则使用时极其不便。

该用户从未签到

发表于 2010-9-17 22:06:17 | 显示全部楼层
“合理分配,统筹规划”是企业成本核算的上上策,但又得考虑企业的今后的发展,所以个人认为应科学计算为好,但我这方面是个外行,所以给不了实质性的帮助,实在抱歉!

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-9-17 22:26:01 | 显示全部楼层
生产会给你是不是同时升温和不同时升温的选择吗?

该用户从未签到

发表于 2011-12-14 15:06:15 | 显示全部楼层
我做热处理专用制氮机设备的,大家推荐一下。

评分

参与人数 1热处理币 -8 收起 理由
djh088 -8 违规内容!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-16 04:23 , Processed in 0.052409 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表