热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5233|回复: 11

[求助] 求助PAC03I调功器

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-9-21 20:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我公司用的希曼顿PAC03I调功器,最近固态继电器坏了,更换后全功率输出的电流只能达到70,之前是150,不知什么原因?

该用户从未签到

发表于 2010-9-21 21:07:40 | 显示全部楼层
回复 1# wch552010
PAC03I调功器是4-20mA的电流触发方式,温度仪表有没有作相应的更改,原来控制固态继电器,仪表输出方式是不同的。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-21 21:09:47 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen


    仪表没改过,

该用户从未签到

发表于 2010-9-21 21:12:39 | 显示全部楼层
回复 3# wch552010
可能是我搞错了。
原来就是PAC03I调功器,只是更换了其中的固态继电器?还是原来是固态继电器,现在换成了PAC03I调功器?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-21 21:13:43 | 显示全部楼层
回复 4# Jasen


    原来就是PAC03I调功器,只是更换了其中的固态继电器

该用户从未签到

发表于 2010-9-21 21:20:59 | 显示全部楼层
温度仪表不用更换的,在调功器的控制端子的是否有电流或电压限制的接线。请参见下图:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-22 20:14:58 | 显示全部楼层
全功率加热的时候,输出端电压只有200V.可能电路板有问题。

该用户从未签到

发表于 2010-9-22 21:31:26 | 显示全部楼层
回复 7# wch552010
在上图1,2接线端子的内侧有个量程限制电位器,在保证仪表是20mA输出的前提下调整此电位器,如果没有反应则基本可确认是触发板问题。

该用户从未签到

发表于 2010-9-24 16:24:07 | 显示全部楼层
有输出肯定触发板没坏,首先检查仪表的输出,如果 输出无误,应该是你的可控硅坏了,只能以半波输出。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-13 13:01:52 | 显示全部楼层
回复 9# whxy920


    仪表输出没问题,我新换的固态继电器。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-11-13 09:02:11 | 显示全部楼层
不用调功器试试,也就是直接将调功器输入、输出短路(注意极性)。此时若电流正常,就是调功器损坏,反之则是固态继电器有问题。本身也可以不用调功器的,只是此时电流表摆动较大,临时应急也是可以的。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-11-14 11:21:31 | 显示全部楼层
回复 11# ltw369258


    调功器输入的是4-20mA电流信号,输出的是电压信号,能短接吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-12 20:59 , Processed in 0.050114 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表