楼主: 热火

[讨论] 监控热电偶温度与控温热电偶温度偏差大,在20摄氏度

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-9-26 22:05:55 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
回复 19# liruitu
这可能是个原因,不知道楼主换热电偶是不是保护管一起换的。

签到天数: 984 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-9-28 19:51:40 | 显示全部楼层
回复 20# Jasen
是这样的。高的还是高 低的还是低

签到天数: 984 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-9-28 19:53:20 | 显示全部楼层
回复 19# liruitu
我也怀疑过这个原因 我把保护管放在水中用嘴吹并没有气泡 应该不是这个原因。换热电偶是整体换的。

签到天数: 984 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-9-28 19:54:45 | 显示全部楼层
回复 18# txljh8

这个是新炉子 不会的 检查了辐射管并没有坏的。不相在三项不平衡问题。

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-9-28 19:59:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 liruitu 于 2010-9-28 20:02 编辑

回复 1# 热火


    你从仪表那段把两组补偿导线对调看看情况,如果一样,再从热电偶端将两组补偿导线对调。这可以帮你分析是仪表的问题,补偿导线的问题,还是热电偶的问题。

签到天数: 1702 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-9-28 20:08:47 | 显示全部楼层
回复  txljh8

这个是新炉子 不会的 检查了辐射管并没有坏的。不相在三项不平衡问题。
热火 发表于 2010-9-28 19:54


辐射管会发生移位吗?也许确好温度高的那支热电偶与它挨得近!我看还是再仔细查看一下。

签到天数: 984 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-9-28 20:09:29 | 显示全部楼层
回复 25# liruitu
我在热电偶端互换了下 结果反接后是乱码  不显示温度数据 仪表端没试试。

签到天数: 984 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-9-28 20:13:15 | 显示全部楼层
回复 26# txljh8
辐射管垂直装上的 应该不会移位。在不通气氛的情况下是正常的啊 通了气氛就慢慢变化了,实在是令人头疼啊

该用户从未签到

发表于 2010-9-28 20:14:43 | 显示全部楼层
回复  liruitu
我在热电偶端互换了下 结果反接后是乱码  不显示温度数据 仪表端没试试。
热火 发表于 2010-9-28 20:09

这个现象对分析问题很重要啊,能否详细说明一下,哪个仪表显示乱码?

签到天数: 984 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-9-28 20:18:13 | 显示全部楼层
哦 是这样的我把监控热电偶端接线互换后显示乱码 控温的没试。这乱码说明了什么?

该用户从未签到

发表于 2010-9-28 20:20:12 | 显示全部楼层
回复 28# 热火
问几个问题:从炉体到控制柜的补偿导线是单独穿管布线的,还是与其他电线电缆一起走线的?补偿导线的屏蔽层是否接地?气氛控制电磁阀是DC24V供电还是AC220V的?

签到天数: 984 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-9-28 20:23:04 | 显示全部楼层
回复 31# Jasen
走线是与其它电线一起走的;屏蔽层我接地了;气氛控制电磁阀是220V的。

该用户从未签到

发表于 2010-9-28 20:25:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2010-9-28 20:29 编辑

回复 30# 热火
如果只是将一根偶的正负接线换了一下,测量值(μA)超出测量范围不能说明问题,我以为是二根偶互换出现此现象,就要好好分析一下了。

签到天数: 984 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-9-28 20:32:32 | 显示全部楼层
回复 33# Jasen
哦 你的“二根偶互换”是指的什么互换?都是接线正负互换吗?

该用户从未签到

发表于 2010-9-28 20:36:35 | 显示全部楼层
回复 32# 热火
对于这个奇怪的问题很感兴趣,也很想搞明白是怎么回事,如果有可能请你将温度显示不正常的热电偶临时接根补偿导线,不要穿管,看看是什么结果,也许有可能是气氛控制电磁阀工作时的干扰引起的。

该用户从未签到

发表于 2010-9-28 20:43:30 | 显示全部楼层
回复 34# 热火
就是25楼朋友要你做的试验,将二根偶的接线互换一下看结果。
分别在热电偶处的接线互换看结果,然后恢复原来的接线,再在仪表处互换看结果,这个方法可以确认是热电偶问题,还是仪表问题。

签到天数: 984 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-9-28 20:47:13 | 显示全部楼层
回复 36# Jasen
嗯 我在仪表处互换了的 在热电偶处没互换 仪表处互换高的还是高 低的还是低。这和在热电偶处互换有什么不同吗?

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-9-28 21:22:03 | 显示全部楼层
正负极调换??

签到天数: 984 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-9-28 21:23:47 | 显示全部楼层
回复 38# cnszgong
是的  正负极互换

该用户从未签到

发表于 2010-9-28 21:26:24 | 显示全部楼层
回复 37# 热火
这个问题一时较难讲清楚,总的思路是这样的。现在有二根据热电偶,二台仪表,四个元件不能确定是哪一个有问题,或者说你说的奇怪现象是有哪个元件引起的,先假设其中一个有问题,通过互换接线来证明它是否有问题,有点象排除法。几次换线后根据结果来分析哪一个是故障源。