[求助] 求助控制超温

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-10-9 10:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
普通井式电炉900°保温时,温度控制不住。温控表和可控硅都良好,最多超20多度,更厉害的是把电源关了还控制不住。10区的炉子,有2-----3区出现这种情况。请帮助解决。

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-10-9 10:12:11 | 显示全部楼层
费事了,你的设备分区不当各区加热功率配置不合理,测温点不合理都有可能

签到天数: 79 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-10-9 10:15:39 | 显示全部楼层
了解炉子的特性后就好办了,在装料不变的情况下,提前把超温区域的温度设定为目标温度减去上炉超温数值。

该用户从未签到

发表于 2010-10-9 10:18:01 | 显示全部楼层
10个区,多大的炉子啊,得有10米深吧。楼上的有道理,主要是各区加热功率配置不合理。如果是智能表,调节表输出功率试一下吧

该用户从未签到

发表于 2010-10-9 11:55:38 | 显示全部楼层
电源关了还超温说明是其他区加热器的影响。可能是导风系统问题,或者是2楼说的问题,空炉是否也有相同现象?

该用户从未签到

发表于 2010-10-9 15:06:39 | 显示全部楼层
检查超温区旁边区的可控硅是否完好!显示区温度偏高,可能是相邻区控温出现问题!你十区是井炉?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-10 10:32:36 | 显示全部楼层
空炉没有加温试过。电炉功率:800千瓦,直径4米,深1.6米。做大型法兰锻后热处理。我不明白的是关了电源还绛不下来。谢谢大家。

该用户从未签到

发表于 2010-10-10 10:59:47 | 显示全部楼层
回复 7# 清风伴我行
工件和炉衬蓄热的关系,关了电源不一定会马上降温。工件越大,温度下降的速度越慢。

签到天数: 27 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-10-10 11:31:47 | 显示全部楼层
可以加个限制功率的仪器,

签到天数: 27 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-10-10 11:32:58 | 显示全部楼层
我是做电炉售后服务的,

该用户从未签到

发表于 2010-10-10 11:37:56 | 显示全部楼层
回复 7# 清风伴我行


    照你这样说来,按我说的先检测!因为是旁边区超温,你关了显示区加热,但旁边区还在加热(或温度过高)呀!我们的十米深井炉经常有这样的问题,开始也老找不到问题!!!

签到天数: 27 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-10-10 11:52:00 | 显示全部楼层
下一区功率太大啊、带上去的。

签到天数: 27 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-10-10 11:53:38 | 显示全部楼层
下一区功率太大啊、带上去的。不过现在的仪表都是智能表,还有就是仪表问题,没有设置好。

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-10-12 10:52:13 | 显示全部楼层
把仪表PID 调整一下,提前停止加热。

该用户从未签到

发表于 2010-10-12 21:06:05 | 显示全部楼层
降低超温区控制仪表的P值,或者将仪表的PID参数进行自整定。

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-10-13 14:24:13 | 显示全部楼层
普通井式电炉900°保温时,温度控制不住。温控表和可控硅都良好,最多超20多度,更厉害的是把电源关了还控制 ...
清风伴我行 发表于 2010-10-9 10:05



   “把电源关了还控制不住”是什么意思?

该用户从未签到

发表于 2010-10-14 09:54:01 | 显示全部楼层
普通井式电炉900°保温时,温度控制不住。温控表和可控硅都良好,最多超20多度,更厉害的是把电源关了还控制 ...
清风伴我行 发表于 2010-10-9 10:05



检查各区控温点位置,一般情况下:控温点位于各区加热元件中部,上区靠上一点,下区靠下一点。
注意下PID参数是否合适。
加热功率过大会产生冲温。

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-10-14 10:08:16 | 显示全部楼层
调整加热功率试一试。

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-11-4 13:24:30 | 显示全部楼层
加热功率分布的均匀性不好,再就是温度控制的仪表PID参数设置不正确。建议采用富士的温度控制仪表,可以进行多阶段编程控制。

该用户从未签到

发表于 2010-11-12 15:19:33 | 显示全部楼层
一直是这样的话可能是测温点不合理,现在才这样可能是大家提到的PID参数不对。