楼主: 清风伴我行

[求助] 求助控制超温

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-11-13 16:45:53 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
可联系原厂家另加一外部超温点控制!

该用户从未签到

发表于 2010-11-13 16:46:43 | 显示全部楼层
可联系原厂家另加一外部超温点控制!

签到天数: 1702 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-11-14 11:16:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 txljh8 于 2010-11-14 18:53 编辑

回复 1# 清风伴我行


    这么长时间了,不知道楼主解决了没有?
“普通井式电炉900°保温时,温度控制不住。温控表和可控硅都良好,最多超20多度,更厉害的是把电源关了还控制不住。10区的炉子,有2-----3区出现这种情况。请帮助解决。”   温控系统手动操作状态很容易发生超温危险!(正常为自动状态)
   楼主可联系仪表电气控制类专业人员对控制柜检查,是否有人动过导致控制故障。(这样大的多区炉子温控应该是:温度控制主回路采用双向或相邻区多向可控硅过零调功触发,每区自动控温均与多区形成自动联控,比对设定值“超温”自动调低输出功率或切断主回路,温差不超过5°C,不会出现关都关不住现象!)
   也可请电炉制造厂家、仪表厂家对电路及温控系统改造。

该用户从未签到

发表于 2010-11-17 09:46:19 | 显示全部楼层
不可能是温控仪参数不对,现在的温控仪都是自动演算生成的PID,楼主的设备出现这种问题原因可能是:
    1  加热管排布不合理,造成加热热量分布不均。
    2  热电偶位置不正确

该用户从未签到

发表于 2011-2-28 16:25:29 | 显示全部楼层
你这种情况主要是控温点工艺设定的问题,实际超温是由工件(过大)温度到温过冲造成的.