公司新建的热处理车间包括井式渗碳炉,可控气氛箱式多用炉,可控气氛推盘连续炉。
疑问1:全部水冷却由统一的水循环系统,单台炉的水循环是否正常没办法目测到。
疑问2:水管、甲醇管、煤油管、电源线、控制线在一个坑道里。如果甲醇管、煤油管泄漏导致火灾,将损失严重。
疑问3:制氮机制取的氮气不经储气罐就供给多用炉,但供连续炉的氮气则经过储气罐,为什么可以区别对待?
疑问4:井式渗碳炉旁不安排缓冷桶,只因为工艺是风冷。这样考虑是否周到,有什么风险?

该用户从未签到

发表于 2010-11-27 10:53:31 | 显示全部楼层
第一条,每台设备的回水是否单独?如果单独回水就可以看到!
第二条,甲醇,煤油,电线在一个坑槽是不允许的!太危险!
第三条,问问设备厂家有什么好的建议
第四条,在好多工厂都没有缓冷桶,如果风冷可以达到质量要求,那就没有问题!

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
秋天的风 + 10 感谢参与!

查看全部评分

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-11-27 19:08:49 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
谢谢关注,回水是集中到大管进入全厂水循环系统。根本看不到。
          现在已经将各管线安装到位了,也不知有什么补救措施?

该用户从未签到

发表于 2010-11-27 20:54:15 | 显示全部楼层
回复 3# hnzzwzh


  你可以将回水的管改改!不在大管前装个水箱!就可以看到各路回水了!不然供水不足,后果严重呀

该用户从未签到

发表于 2010-11-27 21:15:18 | 显示全部楼层
回复 3# hnzzwzh
甲醇管、煤油管路不应布置在地沟内,如果有泄漏不易发觉和及时处理,应考虑空中布管。
亲眼见过然气泄漏在地沟内未及时发现,整个地沟内的可燃气经明火点燃后爆炸的车间现场,地沟盖板全部飞出插入车间房顶的事故,相当恐怖。所幸事故发生时间是夜晚,未发人生伤亡事故。
强烈建议更改甲醇、煤油管等燃气管路的布置方式!

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
秋天的风 + 10 感谢参与!

查看全部评分

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-11-28 11:50:31 | 显示全部楼层
回复 5# Jasen


    谢谢,不知你有没有其它工厂的布线照片,可供参考。

该用户从未签到

发表于 2010-11-28 19:53:30 | 显示全部楼层
回复 6# hnzzwzh
你可以提出要求,设备厂家应该根据你车间的平面图帮你设计的。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-11-29 08:53:02 | 显示全部楼层
回复 7# Jasen
一言难尽,设计时,我们根本未参与。只是现在看到现场,才有了疑问。

签到天数: 490 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-11-29 09:17:29 | 显示全部楼层
回复 1# hnzzwzh


    风冷却你们要有冷却台的啊

该用户从未签到

发表于 2010-11-29 09:22:00 | 显示全部楼层
回复 8# hnzzwzh
这是个安全隐患,还是及早修整为好!可以提出来做下调整,不应是很困难的事。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-11-29 20:18:42 | 显示全部楼层
回复 9# 申兴一

谢谢关注,是的,已经做了一个坑道进行风冷。轴流风机4台,每台功率3KW。
顺便问一问,风冷是越快越好,还是适当快最好。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-11-29 20:27:14 | 显示全部楼层
回复 10# Jasen

公司已有多位工程师发表了自己的看法,目前对沟槽中已布置好的管线因为返工量太大,无人同意,只是对容易漏油的部位:渗碳炉升降机构下的管线,提出了整改。

该用户从未签到

发表于 2010-11-29 21:17:21 | 显示全部楼层
回复 12# hnzzwzh
是这样的话试试能否找到争对甲醇、煤油泄漏的报警器安装在地沟内(注意接线电源要用不易产生火花的低压)。类似于检测煤气浓度的报警装置,我不是很清楚是否有对于甲醇、煤油的。若能找到的话也算个补救措施,加道保险。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-11-29 21:21:25 | 显示全部楼层
赞同建议10楼Jasen 专家的意见,还是及早整改为好,不然验收时消防、安全都不会通过的。

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-11-29 22:48:47 | 显示全部楼层
疑问1:全部水冷却由统一的水循环系统,单台炉的水循环是否正常没办法目测到。(也许每单台炉子上有水压力检测报警装置,和水温度检测装置)
疑问2:水管、甲醇管、煤油管、电源线、控制线在一个坑道里。如果甲醇管、煤油管泄漏导致火灾,将损失严重。(甲醇管 、煤油管如果出现泄漏那一般也只是在设备使用中会出现,通常通过检查炉压和炉内碳势可以反应出来)
疑问4:井式渗碳炉旁不安排缓冷桶,只因为工艺是风冷。这样考虑是否周到,有什么风险?(也许你的井式炉是带快冷装置的,不过也应该有设置 热件堆放区 )

该用户从未签到

发表于 2010-11-30 11:03:20 | 显示全部楼层
回复  hnzzwzh
甲醇管、煤油管路不应布置在地沟内,如果有泄漏不易发觉和及时处理,应考虑空中布管。
亲 ...
Jasen 发表于 2010-11-27 21:15



    对,这非常危险。禁止这样的

该用户从未签到

发表于 2010-11-30 12:08:08 | 显示全部楼层
太危险了,一定要整改。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-12-2 18:06:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 hnzzwzh 于 2010-12-2 18:07 编辑

经过老总级别的讨论,最终决定将管线架空。但投产日期要推迟很多了。
还有一个问题,请教一下:风冷是越快越好,还是适当快最好。

该用户从未签到

发表于 2010-12-2 18:14:28 | 显示全部楼层
是什么地方啊,正火?

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-12-2 20:35:21 | 显示全部楼层
回复 19# LIUYANG


   一般的火吧,公司利用老厂地皮与开发区地皮的差价进行技改,淘汰一些旧设备,采用部分新设备新工艺。